标题:
美的3P压缩机热保求助
[打印本页]
作者:
帅仙
时间:
2007-7-24 14:06
标题:
美的3P压缩机热保求助
一台3p美的空调,制冷5分钟左右,压缩机停机,测压力0.5,电压225V,过段时间又工作几分钟又停,反复这样,打开压力表阀门只有少量的F排出,压力接近0,关阀门又回到0.5求高手赐招
作者:
jinqilinzhilen
时间:
2007-7-24 18:37
1.检查内机管温
2.蒸发器是否换热不良
3.室内风机转速是否正常
4."打开压力表阀门只有少量的F排出,压力接近0,关阀门又回到0.5"是由于顶针阀顶开不足导致
作者:
蓝天电器
时间:
2007-7-24 19:29
."打开压力表阀门只有少量的F排出,压力接近0,关阀门又回到0.5"这样是在运行的时候吗?
作者:
帅仙
时间:
2007-7-25 10:05
外机蒸发器上灰尘好内多,我用刷子扫了下有些扫不掉,还是不行.内外机风扇都是好的.绝对不是内机管温的问题,因为压缩机的工作电压有225V,会是压缩机坏了吗?要是管道里有杂物会有这样的情况吗?
作者:
jinqilinzhilen
时间:
2007-7-25 13:27
标题:
回复 #4 帅仙 的帖子
用翅片清洗剂清洗,再用4kg左右自来水冲清大概就OK了
作者:
疯狂石头
时间:
2007-7-25 17:11
清洗外机 看看外风机风量大不
作者:
jinqilinzhilen
时间:
2007-7-25 18:20
标题:
对5楼的修改
'再用4kg左右自来水冲清'一句,因为"再用4kg左右压力的自来水冲清"
作者:
xinfei
时间:
2007-8-13 13:41
标题:
008你换以下风机电容呀
就好呀
你是一下呀
作者:
4024842
时间:
2007-8-13 20:14
把外机翅片洗了 觉得OK 这是不散热导致的压缩机温度过高而使压缩机保护
作者:
xulantian
时间:
2007-8-15 09:36
我们这些人是否能把中国话说明白些,不要写那么多错别字?
作者:
wodenfldfwb
时间:
2007-8-15 09:49
不排除室外冷凝器散热效果不好,另检查下大管有没有那里折扁了.
作者:
董仔
时间:
2007-8-15 20:28
如果单凭是散热不好,回管压力会偏高,而且制冷效果也会降低
作者:
葛正义
时间:
2007-8-19 18:37
你的压力是在开机时还是停机时测的啊 电流多少啊 是不是缺氟啊
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wc.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0