作者: caicai5882    时间: 2007-9-22 13:45     标题: 古桥空调KFR-40运行15-25分中就停机停机后马上开机还会启动

KFR-40运行15-25分中就停机停机后马上开机还会启动外机压力运行时4.5.停机时9.5   电流5.4--6.1左右
室内机停机的时候<时间的LED>亮两次(或闪两次有点分不清)就停机再开机还会 照常制冷再够20分左右就又停
请各位大师指点指点
先谢谢了
作者: r5602268    时间: 2007-9-22 17:24

在制冷时停机,有可能是室内管温有问题,或是通风不好
作者: 7910077    时间: 2007-9-22 17:34     标题: 7910077

检查内机 管温   外机带不带管温带的话也检查下
作者: 精科电子    时间: 2007-9-22 19:50

检查一下微动开关,或代换一下就可以了.
作者: 冷静浪子    时间: 2007-9-22 19:54

直接代换管温试试,量不准!
作者: caicai5882    时间: 2007-9-22 23:29

谢谢各位朋友我明天换个管温不行就给他换万能板
谢谢
作者: ytfdxr    时间: 2007-9-23 12:48

室内盘管坏  室温低  室内风速低  过滤网堵