标题:
科龙1.5挂机不制热,室内风扇不转。室外风机和压缩机正常工作
[打印本页]
作者:
wskihc
时间:
2007-10-30 22:34
标题:
科龙1.5挂机不制热,室内风扇不转。室外风机和压缩机正常工作
科龙1.5挂机不制热,室内风扇不转。室外风机和压缩机正常工作!用手摸连接管,发现粗管微温,细管冷。调到送风模式下,风扇转速正常!!是哪里有问题!!是管温电阻还是四通阀呢?哪个可能性会大点呢?
作者:
小魏
时间:
2007-10-31 09:43
如果压机停机 是管路堵 如不停那就加佛吧
作者:
杨开雅
时间:
2007-10-31 16:16
估计少F,也可能串气,测一下电流和管路压力便知
作者:
jinqilinzhilen
时间:
2007-10-31 16:20
缺氟了!
作者:
cyou115
时间:
2007-10-31 16:45
制热先是外机动起来!让内机达到一定温度后感温头感温!内风机才动!
作者:
雨扬
时间:
2007-10-31 21:28
制热时挂机温度不到,风扇肯定不转。你这情况应该是缺冷媒,或四通阀故障。
作者:
科技之光
时间:
2007-10-31 22:02
制热时挂机温度不到,风扇肯定不转。你这情况应该是缺冷媒
作者:
申达空调
时间:
2007-11-1 10:31
制热时挂机温度达不到,风扇肯定不转。你这情况应该是缺冷媒,加
作者:
caijianhui
时间:
2007-11-1 15:33
作者:
醒目
时间:
2007-11-2 21:32
新手!
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wc.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0