Board logo

标题: 1.5P的挂机制冷正常.制热时好时坏? [打印本页]

作者: 竹山电器维修    时间: 2007-12-4 14:37     标题: 1.5P的挂机制冷正常.制热时好时坏?

1.5P的挂机制冷正常.制热时好时坏?制热开机外机工做粗管发热电流4.2A.内机开始工作制热正常?2-4分钟后外机电流减小2.3-3.5内机开始吹冷风.内机管温传感器.内板以换.故障依旧?是不是四通阀有问题呀?但是线圈是好的?
作者: 竹山电器维修    时间: 2007-12-4 14:39

希望同行师傅们参考提供维修结构果??
作者: dongyue    时间: 2007-12-4 20:03     标题: 回复 1# 的帖子

这种情况一般与四通阀门关闭不严引起,只有更换。
作者: 志勇维修    时间: 2008-1-20 21:58

四通阀漏气,电流不会减小,系统可能有堵塞.
作者: 韩智勇    时间: 2008-2-10 21:07

可能是四通阀串气!
作者: 青岛家电维修    时间: 2008-3-7 09:23

压力呢,有没有变化,串气的可能大




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wc.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0