标题:
格力空调转一会就保护
[打印本页]
作者:
liziqiang
时间:
2008-1-9 13:51
标题:
格力空调转一会就保护
格力72空调转30分钟压机就热保护,运转时制热效果可以,但电流比额定的大2A,此机去年安的,以前也从没修过,请大哥们分析一下,谢谢了.
作者:
lcc-345
时间:
2008-1-9 15:10
准备换压机吧
作者:
小寒
时间:
2008-1-9 15:19
标题:
`````````
同意
作者:
liziqiang
时间:
2008-1-10 11:18
确实,压机一换就好了
谢谢了
作者:
韩智勇
时间:
2008-1-10 12:12
格力空调有那麽差劲吗?高压压力量了吗?电源查了吗?电源进线容量对吗?压缩机坏的可能性不大!你再仔细的检查一下.
作者:
tpy78403
时间:
2008-1-10 15:13
有时候30uf电容漏电的话,也会这样.
作者:
火星使
时间:
2008-1-11 21:22
外风机电容变小可能
作者:
awp
时间:
2008-1-12 22:16
我感觉是电压过低,压缩机坏可能性不大
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wc.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0