标题:
请你指教----格力空调问题
[打印本页]
作者:
ffwx
时间:
2008-1-31 20:43
标题:
请你指教----格力空调问题
我修电视,对空调外行。家中柜式格力空调突然显示E1故障,按坛上说的大概是室外机压缩机感温包及高压开关动作。测一下感温包电阻1.2K.但不知道高压开关是个什么样子?看到铜管头上有一元件,上有“恢复压力。。。”等字样,两根线,测量不通,是不是它就是高压开关?正常吗?如修复它是不是可以直接拿掉?或是要用专用焊枪等工具?请你指点一二。
作者:
诚信!
时间:
2008-1-31 20:51
E1:压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。
作者:
ytfdxr
时间:
2008-2-2 19:42
在空调系统正常的情况下,可以把高压保护的两根线短接
作者:
wxd180
时间:
2008-2-4 10:08
短接高压保护开关即可
作者:
ffwx
时间:
2008-2-5 13:18
谢谢楼上各位。高压开关是我说的那个吗?
作者:
jinqilinzhilen
时间:
2008-2-5 14:46
就是它
作者:
万友制冷
时间:
2008-2-8 23:34
是格力什麽机型 说清楚一点
作者:
ffwx
时间:
2008-2-12 12:30
型号:7053L1-A型,那个元件上有“恢复压力2.6HMP。。。”等字样.测量不通电,把其上的二根短路后工作正常了。以后工作一段时间它会不会自己恢复?或是非要把它换掉?
我不太懂,现在暂时短路用着,但心里总是不踏实,你是高手,给小弟指点一番?先谢谢!!!
作者:
ytfdxr
时间:
2008-2-13 11:44
放心用吧,它只是一个检测压力的开关
作者:
ffwx
时间:
2008-2-17 13:00
多谢各位。
作者:
杨开雅
时间:
2008-2-17 19:22
开关坏了,接了
:B :B
作者:
keke76818
时间:
2008-2-17 21:03
作者:
凯凯制冷
时间:
2008-2-19 21:55
还是换一个吧
作者:
ytfdxr
时间:
2008-2-20 11:50
别忘了清洗过滤网,否则后果很严重
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wc.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0