维修业务管理系统免费下载来电弹屏录音维修配件采购/询价招聘:兼职软件销售人员!
返回列表 回复 发帖

求助!空调收氟到一半,突然停电怎么办?

我是新手,对家电不是很熟.今天给一个客户移空调.我按照先关高压再启动空调的方法进行收氟.
可是刚收了不到一分钟,空调就停了.一看才知道没电了.往下怎么操作呀!我把低压也关了.
请问师兄们我这样收完氟了吗?
努力 奋斗 ~~~
欧思锐售后服务管理系统
慢慢打开你关掉的阀门,不要管它!等来电再从头来!
会不会影响压缩机呢.要等多长时间才可以从新启动呢!机子是2P左右的.
努力 奋斗 ~~~
欧思锐售后服务管理系统

回复 3# 的帖子

5分钟后就可以再启,因为管路是通的,和正常停机没有区别!
谢谢你 大哥!说句实话我也感觉这条路不好走.
努力 奋斗 ~~~
欧思锐售后服务管理系统
实际上1分钟基本已经将F收好了

看来你经验不足 如果不放心  来电后重新再来一次就可以了
我们在这里等你的回帖 快快
---等你等到花谢拉
http://xcjdwx.anyp.cn
是不是机子越大收氟的时间就越长?
努力 奋斗 ~~~
不是,是看你管路有多长的!
哦,原来是这样呀.我知道了谢谢.
努力 奋斗 ~~~
实际上1分钟基本已经将F收好了
看来你经验不足,没极时关上,来电后重新再来一次就可以了。
返回列表