原帖由 yg8369 于 2008-4-13 23:34 发表
电炉用XMT101数字温控器控制,现在温度加热到设置温度后,控制器不能自动断电,控制器被人拆动过(当事人不在,拆动原因不明),需要图纸对照.
原帖由 yg8369 于 2008-4-13 23:34 发表
电炉用XMT101数字温控器控制,现在温度加热到设置温度后,控制器不能自动断电,控制器被人拆动过(当事人不在,拆动原因不明),需要图纸对照.
原帖由 yg8369 于 2008-4-16 12:41 发表
1.数字温控仪有中间继电器10A型,接点3组并联来控制,没有问题;
2.请按照罗志龙先生说的检查,连接无误;
3.仪器用铂铑热电偶进行高温监测,启动后有继电器复合的声音(断开中间继电器),万用表测量常开常闭开机时间 ...
原帖由 yg8369 于 2008-4-16 12:41 发表
1.数字温控仪有中间继电器10A型,接点3组并联来控制,没有问题;
2.请按照罗志龙先生说的检查,连接无误;
3.仪器用铂铑热电偶进行高温监测,启动后有继电器复合的声音(断开中间继电器),万用表测量常开常闭开机时间 ...
原帖由 yg8369 于 2008-4-22 20:43 发表
换一个新的温控仪,好了!
以为温控仪坏了,拆开,没有发现问题,接电后动作又是正常的!
估计温控仪内部有虚焊,或者某元件有问题.
谢谢各位的指导!!!
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wc.163dz.com/bbs/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |