标题:
空调加雪种?
[打印本页]
作者:
zhong6292060
时间:
2008-4-27 18:07
标题:
空调加雪种?
我昨天 帮人安装一台1。5匹的松下空调,它是用户自己拆的,没有收到F,只把空调外机拆下了。我装好后就用冰箱的压缩机抽真空,两小时后加F。只见压力最多到1KG/CM平方那里就停机了,出气管结了冰,无法再充雪种,请问这是什么问题?
作者:
liqiupeng888
时间:
2008-4-27 18:17
充到1KG/CM就停机 最好测一下电流, 不会是堵了吧
作者:
殷建东
时间:
2008-4-27 19:17
可能是加液管有问题,打不开顶针阀,既然加液不进,那真空也没有抽干净,从来吧。
作者:
zhong6292060
时间:
2008-4-27 22:18
谢谢!我试一下
作者:
qiouzhi
时间:
2008-4-28 08:21
可能的原因有:
1、出现冰堵(根据所述现象看可能性不大)。
2、在加注过程中氟利昂罐体结霜,导致温度下降从而饱和压力下降而加不进去,可将氟罐置于60度以下的水中加温便可加入。
作者:
zhong6292060
时间:
2008-4-28 12:23
氟利昂罐体并没结霜,只是高压管结霜,再加的时候,压缩机已经不工作了,压力表很快回到4.5KG/CM平方左右,我就不敢再加了
作者:
sxt
时间:
2008-4-28 16:10
怎么可以不敢加了呢!
应该还是没有加够F
作者:
jinqilinzhilen
时间:
2008-4-28 16:16
抽真空后定量加氟
作者:
jhtcomhappy
时间:
2008-4-29 11:18
看你说的压力明显是没有加够F
作者:
lwn1970
时间:
2008-4-30 17:27
F没有加够
作者:
thc123987456
时间:
2008-4-30 18:17
可能是你加F加急或是没有排好真空。可以直接利用空调本身来排空的。现象应该没有加够F,可以停机后重新开机。再观察看看,检测电流也很重要!
作者:
zhong6292060
时间:
2008-5-11 08:16
谢谢楼上的解答,我昨天再去看,确实是F不够!就是该机在加雪种时,我加得太快了,造成压力过大而保护停机!当时,电流表的电流是没增大的。在此再次谢谢朋友们的帮忙
作者:
zyd
时间:
2008-5-12 23:04
抽空后,按名牌标注量定量加。
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wc.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0