标题:
在线等!请修空调的老师傅帮助。。。
[打印本页]
作者:
0572gh
时间:
2008-4-30 17:42
标题:
在线等!请修空调的老师傅帮助。。。
有一台三菱电机KFR-27G/A空调。毛病如下:开起空调,过一段时间后,听到内机轻微的“嘀”的一声后,就跳掉了。信号是闪6次等2-3秒,再闪6次这样,过段时间再自己起动(有风出来)。没多久又跳掉了,重复前面的过程,外机不工作。给我的感觉是就要启动外机时,外机启动不了造成,不知道怎么维修。请大师傅指点。。。
作者:
dyf2087
时间:
2008-4-30 17:47
是故障代码,查一下室外机与室内机温控
作者:
dyf2087
时间:
2008-4-30 17:48
是整个室外机
作者:
0572gh
时间:
2008-4-30 17:50
查过了,室内的好的,室外面的也是好的
作者:
周佐德
时间:
2008-4-30 17:52
查一下外机的压机电容和电源电压,看看是否启动电流过大。
作者:
0572gh
时间:
2008-4-30 17:53
去年有这毛病时,有时候多开关几次,外机还会动,等听到风扇的声音就好了,现在是外机不动作了,风扇也不动了。
作者:
0572gh
时间:
2008-4-30 17:54
我叫个朋友过路查电容,他说好的。我不懂,所以我现在在分析什么地方会坏,是不是什么地方接触不良。。。。
作者:
志远家电
时间:
2008-4-30 17:55
检查一下用户电源。看一下启动电压。或者甩开压机看,如甩开压机还那样肯定内机问题,你说的多是电压问题
作者:
0572gh
时间:
2008-4-30 17:57
哦,我先记住“检查一下用户电源。看一下启动电压。或者甩开压机看,如甩开压机还那样肯定内机问题”叫朋友来查。先谢谢了
作者:
0572gh
时间:
2008-4-30 17:59
甩开压机,今天他好象也这样做过,还是一样的问题。那是内机什么部位的问题?
作者:
志远家电
时间:
2008-4-30 18:04
标题:
回复 10# 的帖子
你把问题说详细一点开机是怎么回事
作者:
0572gh
时间:
2008-4-30 18:10
一开机感觉正常,等一段时间有轻微的‘低“的一声。就跳灯了。
作者:
0572gh
时间:
2008-4-30 18:10
外机风扇不转
作者:
志远家电
时间:
2008-4-30 18:13
标题:
回复 11# 的帖子
你说的是开机几分钟后就保护,那是因外机没工作。如连接线不存在问题。过保没如没换板试,如过可能是压机启动继电器坏拉,更换或换板。
作者:
志远家电
时间:
2008-4-30 18:17
标题:
回复 14# 的帖子
如外风机不转。可能是板坏啦
作者:
0572gh
时间:
2008-4-30 18:18
哦,我明天叫朋友试。只是他说板换很麻烦,不大好配。
作者:
0572gh
时间:
2008-4-30 18:19
是外板还是室内的板坏?
作者:
名牌电器维修
时间:
2008-4-30 18:22
除了压机电源线外,还有通讯线缆否,有的话就简化换板试。
作者:
rigyiw
时间:
2008-4-30 18:26
代换管温和室温。祝你好运!
作者:
幽默的茴香豆
时间:
2008-4-30 18:36
室外机与室内机温控出问题,比较常见!
作者:
0572gh
时间:
2008-4-30 18:50
谢谢大家!感谢大家给我N多的建议,我会叫朋友一个一个查。
作者:
yangqiang450
时间:
2008-4-30 21:10
看下压机启动电流
作者:
gy冯开道
时间:
2008-4-30 22:32
你这种现象管温传感器损坏的可能性比较大,先查一下管温传感器的电压在2.5V(室温位25度时)左右为正常,如果正常,再查电源,特别是压机启动瞬间的电流。
作者:
hhx741207
时间:
2008-5-1 08:00
要看外机带不带电脑板的.如果不带电脑板,应该是室内温度,管温,内机风速,电流检测这个几方面的保护了.具体代码网上去找一下,找不到的话,每个项目都查一下就是了.
作者:
陈守柱
时间:
2008-5-1 09:44
看看内机电路板吧,可能是它的故障,前提电源没有问题
作者:
山清
时间:
2008-5-1 11:03
[wmv]要排查的很多,如电流,回压,温控,信号传送线路,等等[/wmv]
作者:
殷建东
时间:
2008-5-1 11:33
检查电控板的插接件及其它插件是否良好,电控板是否有虚焊,如有压力保护装置,也短接起来缩小故障范围便于检查。前期有不良现象,后期死机也不奇怪。
作者:
$金鑫家电$
时间:
2008-5-1 17:58
查一下启动电流过大,过大的话查外机电容和压机
作者:
$金鑫家电$
时间:
2008-5-1 17:59
查一下启动电流过大,过大的话查外机电容和压机
:B :B :B :B
作者:
168zgsz
时间:
2008-5-1 18:52
楼主是外行呀,没学过空调维修呀,我们怎么回答呀
如果是风扇都不动了,会不会是过热保护了
作者:
小虾米
时间:
2008-5-10 22:15
标题:
我也不太懂,是不是温度传感器把电路保护掉了
作者:
中堂电器
时间:
2008-5-10 22:29
这台空调用了几年啦?有没有看高底压保护?
作者:
何号
时间:
2008-5-10 23:11
检查一下,管温。室温,传感器
作者:
没有修不好的
时间:
2008-5-14 14:46
我也碰到过,只不过是电容容量不够了.换电容就好了.不知你试过没有.
作者:
小毒物
时间:
2008-5-23 10:19
标题:
回复 1# 的帖子
那是内机电路
作者:
乱七八糟
时间:
2008-5-23 16:28
恩 应该是温度保护
作者:
刘晓峰
时间:
2008-5-23 18:07
室内机的;控制电路板有问题;我经历过
作者:
许兆洲
时间:
2008-5-24 14:50
室内风机工作吗?也不工作查外机官温。
作者:
伊言兄
时间:
2008-5-25 22:16
压缩机坏,造成启动电流过大。
作者:
cfhlfl
时间:
2008-5-30 14:48
我也是刚入这门不久,不是太懂,我觉得首先应该先检查电路,再检查管路。特别是带有电路板,因为时间长的关系,有些电子原件老化,或者被灰尘铺盖短路等等。
作者:
jing371
时间:
2008-5-30 14:53
我怀疑是你的压缩机的启动电容容量变小所致。
作者:
追求极限
时间:
2008-5-30 14:56
那就好象要查是不是过流保护了
作者:
金利成
时间:
2008-5-30 17:31
标题:
断线
中间连接线路被老鼠咬断了
作者:
精修家电4002
时间:
2008-5-30 17:34
是外机驱动模块有问题。。。。。。。。。。。
作者:
杨志强
时间:
2008-6-1 09:41
是电脑板坏了吧,换个代用板式试
作者:
你lai我网
时间:
2008-6-3 19:21
三菱机信号灯闪几次就是代表一个故障,你去查下就知道是什么故障了
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wc.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0