标题:
展示柜盘管可不可以只盘背面,不盘两边!
[打印本页]
作者:
zhshju
时间:
2008-6-2 12:05
标题:
展示柜盘管可不可以只盘背面,不盘两边!
展示柜盘管可不可以只盘背面,不盘两边!
作者:
海发电子
时间:
2008-6-2 12:08
可以的,我们盘展示柜都只盘背面
作者:
pnwhs
时间:
2008-6-2 12:23
可以的,因为只是冷藏的,管子不用那么多,后面足够了。
作者:
荣昌制冷
时间:
2008-6-2 16:02
两边有挂层架的,当然只盘里面一面。但原机是两侧都有管,现缩为一面,盘管不得少!6mm管的间距不得大于5cm,8mm管的间距不得大于7cm,否则温度达不到,不会停机!而且要整个面都布满管!!!不信你试!
作者:
杨开雅
时间:
2008-6-2 19:31
................
作者:
小雅子
时间:
2008-6-3 14:52
可以的.我都只盘后背的
作者:
韩智勇
时间:
2008-6-3 18:23
引用
:[两边有挂层架的,当然只盘里面一面。但原机是两侧都有管,现缩为一面,盘管不得少!6mm管的间距不得大于5cm,8mm管的间距不得大于7cm,否则温度达不到,不会停机!而且要整个面都布满管!!!不信你试!]
说得有道理!非常赞成![attach]51268[/attach]
作者:
qsdqwx
时间:
2008-6-6 00:21
看看厂家给发来的蒸发器就知道了,
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wc.163dz.com/bbs/)