Board logo

标题: 版主在吗?请教啦,急啊! [打印本页]

作者: 社会工作者    时间: 2008-6-22 10:20     标题: 版主在吗?请教啦,急啊!

格兰斯3P空调开机5分钟左右压缩机停机很烫,风机转动正常,测量压机供电正常,请问是否压机不良.5分钟前制冷正常.停机20分钟开机运行5分钟又那样,请教是否压机不良?
作者: 鑫鑫电子    时间: 2008-6-22 10:28

等版主来解决你的问题吧,我不是版主!路过!
作者: 鑫鑫电子    时间: 2008-6-22 10:30

压力是多少?电流是多少?你先测量了就清楚了啊!
作者: 社会工作者    时间: 2008-6-22 10:31

别生气.大哥知道就说一下啊
作者: jxhzyx    时间: 2008-6-22 10:36

测一下电流和雪种压力,看一下外机散热是否正常。压机回气管是否接水,如果都正常那就是压机坏哦 。
作者: 李兴领    时间: 2008-6-22 10:36

2楼回答的真有水平  
作者: 社会工作者    时间: 2008-6-22 10:36

电流未量,压力正常.
作者: 社会工作者    时间: 2008-6-22 10:39

正常时,制冷效果都很好
作者: 社会工作者    时间: 2008-6-22 10:47

回气无接水,回气压力70PSI
作者: 荣昌制冷    时间: 2008-6-22 14:59

冷凝器散热好吗?剩下来的就是压缩机绕组存在匝间短路的可能性大。
作者: 仙鹤    时间: 2008-6-24 23:01

俭查一下电容,看是否压机功率不到?
作者: 天空空    时间: 2008-6-24 23:09

压机是三相的还是二相的
作者: 社会工作者    时间: 2008-6-24 23:53

压机两相的,电容换过.
作者: ytfdxr    时间: 2008-6-25 12:43

找表测一下电流???
作者: 韩智勇    时间: 2008-6-25 20:25

工作环境如何?首先看冷凝器是否脏造成压缩机保护?(最大可能)要是排除冷凝器脏的问题,那就是压缩机的问题了.
作者: 蓝天电器    时间: 2008-6-25 22:19

两位版主说的有道理
我也感觉是压缩机存在匝间短路造成过流保护停机了
作者: zhb9721    时间: 2008-6-25 22:35

一 检查室外机冷凝器是否脏堵 风扇转速!
二 更换压机电容!
三 用电流表和压力表监测电流和压力!
   同时观察冷冻油的颜色与气味 可以判断压缩机是否损坏!
四 通过压力和电流可以判断是否系统雪种过多或存在系统管路堵塞 包括过墙管道堵塞

经代表本人观点!!!

附 压机检修方法

[ 本帖最后由 zhb9721 于 2008-6-25 22:46 编辑 ]
作者: weixinguo    时间: 2008-6-26 08:27     标题: 电流

电流多扫测一下电流和雪种压力,看一下外机散热是否正常
作者: 志勇维修    时间: 2008-6-26 23:06

测一下电流是不是在增大,供电有没有问题,是否缺冷冻油?




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wc.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0