标题:
空调滴水
[打印本页]
作者:
钟生飞
时间:
2008-7-10 20:17
标题:
空调滴水
一仓库装有一1.5匹的分体机空调,空调管加长了10米,加了氟,制冷正常,出水管出水也正常。它一般不关机,工作一天后空调开始滴水,检查发现空调背面的包管道的白胶布上都是水滴,如图绿色的圈中布满了水滴,多了后就往下滴,这些水好像冰箱冷藏室中的冷凝水滴。这是如何形成的,有么办法解决。请帮帮忙,急啊。。。。。。。。
作者:
六万两
时间:
2008-7-10 20:54
环境潮湿引起的。。。。水蒸气液化形成的,没事。
[
本帖最后由 六万两 于 2008-7-10 21:01 编辑
]
作者:
fxzl102
时间:
2008-7-10 23:21
好简单,蒸发器,排水管脏堵,只要将两者彻底清洗就OK了!楼主打开内机面板细心观察下就清楚了!
作者:
钟生飞
时间:
2008-7-11 21:59
我同意2楼的观点,可仓库放的是烟,老滴水有影响,有其它 么办法吗
作者:
六万两
时间:
2008-7-11 22:13
标题:
回复 4# 的帖子
在滴水下方接一水箱,水箱下面接水管将水引到墙外
作者:
wangli
时间:
2008-7-11 22:30
会不会这段管子没包保温管 空气遇冷凝成水?
作者:
贵涛
时间:
2008-7-11 23:34
很简单,只要你观察就能找出毛病
作者:
fxzl102
时间:
2008-7-14 00:19
湿气再大,也只会喷雾,或有些许水珠,不会老是滴水!缺氟,蒸发器脏堵是主要原因(包括室内电机问题)!