Board logo

标题: 格力3P还有得修吗?制冷效果不佳。 [打印本页]

作者: 李立波    时间: 2008-7-15 23:51     标题: 格力3P还有得修吗?制冷效果不佳。

此机换过压缩机,去年效果还很好的。今年去修时,压机运转,测低压有0.7个压,但高压管不热,低压不冷.我换了四通阀.开始效果还很好的,过了几天又是以前的效果了.我换向一试,低压粗管有烫手.再换回制冷时,一时的效果也很好,但只能持续五分钟左右.这时的低压压力在0.4 ~0.6。有不稳定的情况。是不是管道堵塞?有没有见过这类似故障的.。请多多指教。
作者: 荣昌制冷    时间: 2008-7-16 06:24

压缩机串气。
作者: 李立波    时间: 2008-7-27 00:55     标题: 各抒己见

路过的朋友也提点见议吧,不要吝啬哦。或许我将来也可帮到你呢
作者: zhongqiu    时间: 2008-7-27 01:07

1看一下压缩机有没有漏气 2用氮气冲系统 3四通伐有没有漏气 4把外机的干燥过滤器拆下来换新
作者: fxzl102    时间: 2008-7-27 12:48

先监测一下回气压力,看看如何变化。脏堵时压力通常会忽大忽小不断变动,四通阀窜气回气压力会较为稳定,且压力高于7-8Kg!
作者: 万友制冷    时间: 2008-7-27 23:18

四通阀的  可能性很大  你可以 试一下  改成制冷 如果好 那一定是换向阀  质量不好或者 你在焊接的时候  有过高温
作者: 324019891    时间: 2008-7-28 20:03

小心系统里有空气
作者: 江东维修    时间: 2008-7-28 21:05

我估计你的换向阀没焊好,还是换向阀的问题.




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wc.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0