作者: 宋小雨    时间: 2008-7-22 08:15     标题: 毛细管的长度

经常看到朋友们提到测压力定毛细管长度,毛细管短的话制冷快,但温度降低的少吗?长的话温度降低的多吗?是不是这个意思呢?
作者: zhchunlin030    时间: 2008-7-22 20:30

不是你说的这么简单,毛细管的长段跟你机器所需要的蒸发温度有关,比如空调,要求蒸发温度在7.2度,那么你查表就可以知道其压力应该在4.5KG左右(具体记不清楚了),同样冰箱要达到-18度,那你查一下,-18时制冷剂的压力的多少,你用的毛细管就要保证蒸发压力不高于这个压力值才行,否则你修的东西就不会达到你所希望的温度。同时你还要注意,也不是压力越低越好,低的时候毛细管出口温度是很低,但整个蒸发器所需要的制冷剂流量就不够了,同样会使温度降不下来。
作者: xinfei    时间: 2008-7-22 20:35     标题: 008

我知道了呀。我急住了呀
作者: 宋小雨    时间: 2008-7-22 21:50

谢谢你,学习了。
作者: 324019891    时间: 2008-7-26 19:21

毛细管是决定高压与低压的关键元件,一般用和原来一样的