Board logo

标题: 冻库出问题了 [打印本页]

作者: yicigang    时间: 2008-8-17 23:30     标题: 冻库出问题了

今天去看了一个冻库,怎么调膨胀阀压力都只有0.1MPA,高压只有1.30MPA,过滤器未堵,放过滤器有F,只是膨胀滤网有点脏,更换膨胀阀滤网故障依旧,膨胀阀到压机回管都结满了霜,蒸发器上面也全部是霜,(今天才除了霜的,几个小时就又挂满霜了 ),请问是不是缺氟(上次已加5KG-------R22----5P的压机),以前制冷效果良好,能达到零下5度,现在就只能降到零下2度????问题再那呀??????
就是用的这个压机,电流在8.5A 左右(如下图)
作者: fxzl102    时间: 2008-8-18 02:09

1,内风机不良,转速减慢;2,压机效率不行。
作者: 林春宇    时间: 2008-8-18 08:43

是内风扇转数不够
作者: yicigang    时间: 2008-8-18 14:48

内风机是380V的,三个风机并排的,我想应该不是这个问题哟!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 临城修理    时间: 2008-8-20 19:14

会是加氟多了吧!因为你说连回气管都结霜了!
作者: 志勇维修    时间: 2008-8-20 22:22

膨涨阀坏了,氟加了太多。
作者: awp    时间: 2008-8-23 18:08

膨胀阀有问题,流量个大
作者: yicigang    时间: 2008-8-28 18:45     标题: sd

:`( :`(
作者: 荣昌制冷    时间: 2008-8-29 09:31

系统氟量不足!把膨胀阀的调节杆旋至中间位置,再加氟至当时库温相对应下的低压压力。
作者: 马长顺123    时间: 2008-8-29 10:15

蒸发器脏,请清洗蒸发器。在这种情况下,往往是低压压力和高压压力都上不去。而蒸发器结霜严重,制冷效果差。
作者: a龙在江湖    时间: 2008-9-3 14:22

内风机排量不够.查内风机




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wc.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0