Board logo

标题: 求助:海信KFR-2501G/D故障(室内运转正常室外机不工作风机不转) [打印本页]

作者: jhs    时间: 2008-8-22 14:33     标题: 求助:海信KFR-2501G/D故障(室内运转正常室外机不工作风机不转)

刚开机时内外机都工作,几秒钟后室外机就停转,过一会儿室外机又能运转,但是运转时间很短。有时室外机长时间不再启动,控制板都换过了但是故障照旧。
作者: 宗海    时间: 2008-8-22 14:53

外机会不会很脏呀
作者: 韩智勇    时间: 2008-8-22 21:35

检查一下工作模式!
作者: 吴其真    时间: 2008-8-22 22:37

你这是有可能压缩机根本就没启动,你测一下启动电流看看.很可能是电容坏了
作者: SSZZLL    时间: 2008-8-22 23:17

代换室内管温传感器看一看。
作者: 新手~~上路    时间: 2008-8-24 15:42

室内管温传感器看一看还有启动电容也要看下~~应该不是电流问题~~