标题:
无意中修好了美的空调E04
[打印本页]
作者:
江阿华
时间:
2008-9-11 10:35
标题:
无意中修好了美的空调E04
接修一台美的三匹空调,开机就马上出现E04,用户说叫了几个师傅来修过,都说要全部换线,因为用是装在客厅的,管和线也埋在了地板,是刚装好了还可以,但叫人加过管和线,,我一看用的线也是随便乱接的.线又多.小线5根,大线5根.而且都是同一种颜色.测量了一下电压,也强行开了机,还可以.然后把线拆了全部重新装好,一开机好了,为了探个原因先把出去的220V线调换了,马上就出现E04了,按资料说是外机保护.
作者:
324019891
时间:
2008-9-11 10:46
这种情况很正常啊,先接错了,压缩机是能动,但风机不动 啊
作者:
九哥218
时间:
2008-9-11 14:46
我顶一下!
................................
:y:
作者:
weixinting
时间:
2008-9-11 17:26
‘为了探个原因先把出去的220V线调换了’,怎么调换的。
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wc.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0