标题:
格力KF-32GW挂机堵了
[打印本页]
作者:
liqiupeng888
时间:
2008-10-11 20:26
标题:
格力KF-32GW挂机堵了
一台格力KF-32GW挂机两个礼拜前就出现不制冷故障, 今天客户才打电话报修 这段时间客户还用了几次。上门检查为室内连接管粗管铜帽裂了 拧下铜帽 从连接管里流出来很多黄竭色的冷冻油 这台机室外机安装的稍微比室内机高些。 换掉铜帽, 排空加雪种, 回气加到3.2KG/CM 刚开始10分钟 制冷正常 慢慢地低压越来越低 堵了 而且室内蒸发器发出咄咄的气流声 把雪种回收到室外机 然后慢慢开启高压阀芯 打开低压阀门 再开机, 再回收 然后开机观察 压力保持在3.2KG/CM 交给用户使用 不知道行不行啊? 大家有没有好方法排除这故障呢?
作者:
烂泥
时间:
2008-10-11 21:42
黄竭色的冷冻油,看来系统要清洗了。
作者:
SSZZLL
时间:
2008-10-11 21:59
空调室外机比室内机高,对压缩机不利。冷冻油变色说明压缩机在使用过程中温度过高,润滑不好。如安装条件允许见意客户把室外机降低。
作者:
ytfdxr
时间:
2008-10-12 08:31
油堵的可能大,用氮气吹一下室内机及盘管,高压管加一个过滤器,过滤器里加脱脂棉及硅胶,循环系统,利用脱脂棉吸出系统里的油,脱脂棉需更换几次,脱脂棉无油就OK了。
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wc.163dz.com/bbs/)