标题:
空调冬季加氟量的问题??
[打印本页]
作者:
李立波
时间:
2009-1-6 14:34
标题:
空调冬季加氟量的问题??
空调冬季加氟的量应以什么为准?压力是看不准.凭感觉?电流??
作者:
好丽友
时间:
2009-1-6 14:48
个人看法:看加载量和测量电流比较好。
作者:
awp
时间:
2009-1-6 15:11
我觉得楼上的朋友说得好
作者:
荣昌制冷
时间:
2009-1-6 16:27
只要低压运行压力在4~5公斤之间(低于4公斤以下时就会结霜),空调就结不了霜,运转电流应在规定范围内就一定不会有问题。
[
本帖最后由 荣昌制冷 于 2009-1-6 16:28 编辑
]
作者:
SSZZLL
时间:
2009-1-6 17:09
冬季给空调充氟我是这样做的:充氟后让空调工作在制热状态,过20分钟后测量室外机的工作电流,这一点很重要,否则测量值不准。如与额定电流相等就可以了,一般
国产空调制热时高压压力不超过18公
斤
为宜。
但有个别进口
空调器厂家系统压力会超过此值,但
最高不超过
22
公斤。
作者:
李立波
时间:
2009-1-7 23:41
谢谢楼上朋友的指点.只是4楼的朋友好像说的是制冷的测量.
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wc.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0