Board logo

标题: 有没有一种温控仪能够控制温度匀速升温的? [打印本页]

作者: 朽木    时间: 2009-3-6 17:50     标题: 有没有一种温控仪能够控制温度匀速升温的?

有没有一种温控仪能够控制温度匀速升温的?如:要求2度/分钟
作者: SSZZLL    时间: 2009-3-6 18:07

用在什么方面的?
作者: 周佐德    时间: 2009-3-6 18:12

呵呵,这个可以有,
作者: 电deshize    时间: 2009-3-6 18:37

用TCW-32A系列智能化精密温度控制仪配晶闸管即可完成。
作者: 烂泥    时间: 2009-3-6 22:55

这个基本上很难。

一个加热系统受影响的因素太多了:加热的功率,吸热的容积,温控仪PID曲线的比例带+微分积分时间,加热物料的热损耗等等。

一般都是控制加热精度,但是不明白为什么要去控制温度匀速升温?
作者: 电deshize    时间: 2009-3-7 06:44

我们这里的铸造厂用的回火炉,大的有400KW,一炉可以装几十吨工件;最小的也有75KW,都用TCW-32系列智能化温控仪,该温控仪有很多功能;可配接微型打印机,记录时间温度变化情况,打印周期可任意设置;可以实现远程计算机控制与记录(有些工件回火时要求比较特殊,人工操作保证不了质量)。这种仪表是‘上海国龙仪器仪表厂’生产的,地址是:上海市船厂路99号,网址:http//www.shguolong.com.cn,
1楼的可以与该厂联系。

[ 本帖最后由 电deshize 于 2009-3-7 06:50 编辑 ]
作者: 罗志龙    时间: 2009-3-7 09:13     标题: 回复 1# 的帖子

有的,我用过。对有些大型的铸造特殊钢件的装配,焊接前和焊接过程中的热处理,有些工艺要求就要必须这样。否则就保证不了特殊钢焊接的强度和工件变形的有效范围。加热用的是三相大功率的发热带,控制器用的是TCW——?数字我给忘记了。它对负载的控制,近似PID。它可以设置在一定的时间内,按时间和所需加热要求,随时间和温度的变化自动控制触发可控硅的通断时间的长短来实现的。但是在这类控制时,对加热源的电热丝或加热带的功率和被加热的工件的大小要有足够的匹配,否则就是用对了控制器,也是徒劳无功的
作者: wgh1027    时间: 2009-3-7 15:12

这要看你的加热器的能力,而不是温控器的能力。
作者: 烂泥    时间: 2009-3-7 21:16

翻了一下书,的确有这样的温度调节器,它内置的PID参数是恒定的。
设备的加热功率跟吸热容积要计算匹配,加热功率要有足够的余量。

我平常接触到的大多是化工行业的设备,对于炼钢行业的设备不甚了解。
作者: 刘惠明    时间: 2009-3-7 21:29

从原理上,是可以实现的。
作者: 朽木    时间: 2009-4-5 17:19     标题: 回复 6# 的帖子

哇!问过该厂家了,这里的仪表好贵啊!编程的表近两千块呢!
作者: 朽木    时间: 2009-4-5 17:21

大家对温控仪表的PID设置有什么技巧没?如何设置到最佳状态?
作者: jcgscbj    时间: 2009-4-7 07:56     标题: 回复 1# 的帖子

: SN-820S-96E 智能型精密数显湿度控制器
产 品 说 明  
      有二路湿度控制。可同时对二个独立被测环境的湿度进行实时精密监控。使环境湿度指标符合工作要求,并可以有效地防止凝露产生。用数字显示湿度的设定值或测量值;用户通过按钮自行设定湿度控制值。能对除湿装置的断路故障自动报警;同时具有传感器断路报警并自动切断负载的功能,有效防止由于传感器断路造成负载失控长期运行;带RS485通讯功能。

□技术参数:
◆供电电压:    AC / DC  85~265V
◆测量控制范围: 湿度0~100%RH   显示精度 ±0.1%RH  检测精度:±3%RH (10%RH~99%RH)
◆参数设置:  控制值:全量程0~100%
                 回差:  湿度1~40%RH
                 传感器误差修正:  湿度0~100%RH
◆显示方式:三位LED数码管显示,1位小数,循环显示
◆除湿控制:启动:湿度≥设定湿度
                  停止:湿度≤设定湿度-湿度回差
◆功率消耗:    ≤ 5W
◆负载继电器输出容量:AC220V / 7A(阻性负载时)二路
◆报警继电器触头容量:AC220V / 7A(阻性负载时)一路
◆外形尺寸: 控制器  96ⅹ96ⅹ125mm   传感器  75×80×28.5mm
□安装方式:
嵌入式安装:在安装面板上开91+0.5ⅹ91+0.5mm孔,用安装支架将控制器固定在面板上。
作者: 周敏    时间: 2009-4-14 21:43     标题: 回复 1# 的帖子

每分钟升多少度随便你,简单啦!你其实要求的就是升温速率.一般的温控表是不能实现的,实现这样的功能只能使用曲线程序表,它可以随你任意设置,达到你的要求,不过都比较贵的哦!以下两个型号的仪表都可以实现那样的功能,日本横河的UT555E程序表或欧姆龙E5AK程序表,它们都是电流控制PID调节的
作者: 周敏    时间: 2009-4-14 21:53

都可以与PLC连接传输.UT555E还可以独立多个副表传输控制,控制精度都非常高.
作者: 13013963877    时间: 2009-4-16 13:21     标题: 回复 1# 的帖子

如果你会搞单片机编程,这个真不难,用1片89S51加热电偶放大加1片12位的A/D转换,编程要用PWM控制输出,过零采样,可控硅控制输出,液晶屏显示,键盘输入等,总之想要什么特性都行,  需要的我可以做
作者: 朽木    时间: 2009-4-16 17:27

谢谢大家的热心帮助!我现已从厦门安东仪表处购买了只程序仪表,现在试用中。。。。。谢谢大家!
作者: jcgscbj    时间: 2009-4-18 11:11     标题: 回复 1# 的帖子

日本理化RKC温控表,RKC温度控制器,RKC温控仪,RKC温控器  
CH102/CH402/CD501/CD701/CD901系列 日本理化RKC温控表,RKC温度控制器,RKC温控仪  
  
一、功能特点
该产品为新型温度控制器,能实施高精度控制且价格最为合理。采用大型LED显示,适用于远距离读取数据,易于监视温度状态,标准机型均具有最新的自主校正(SAT)功能可以自动校正PID常数。适用于挤出机挤筒的温度控制。加热/制冷模式为数字通讯(RS-485),温度报警,加热器断线报警(3相加热器可用)控制环断线报警等功能可供选择。  

主结构及功能
* 自主校正功能  
* 大屏LED显示  
* 加热/制冷控制  
* 数字通讯  
* 温度报警  
* 加热器断线报警  
* 控制环断线报警  

技术规格  
输入
a) 热电偶(TC):K,J,E,T,R,S,B,U,L,N,PL2,W5Re/w26Re
b) 热电阻(RTD):Pt100 JPT100
c) 直流输入:DC0~5V,DC1~5V,DC0~20mA*,DC4~20mA*
*需在输入端子间接250W的电阻
输入显示精度:(设定值SV的0.3%+1位)
输入范围:参照输入范围表
采样周期:0.5sec
过程值偏置-1999~9999℃[°F]或-199.9~999.9℃[°F](温度输入)
±全量程(电压/电流输入)全量
设定范围
a)设定值(SV):等同温度范围值
b)加热侧比例带(P):1—量程或0.1—量程(温度输入)*1量程的0.1~100.0%(电压输入)
c)制冷侧比例带(Pc):加热侧比例的1~1000%
d)积分时间(I):1—3600sec*2
e)微分时间(D):1—3600sec*3
f)限制积分动作生效范围(ARW):比例带的1—100%*4
g)加热侧比例周期1—100sec*5
h)制冷侧比例周期1—100sec*6
i)不感带:-10—10或-10.0—+10.0℃[°F](温度输入)
量程的-10.0—+10.0%(电压/电流输入)*7
*1.如果比例带设定为0℃[°F],即成ON-OFF动作
*2.如果积分时间设定为0sec,即成PD动作
*3.如果微分时间设定为0sec,即成PI动作
*4.如果限制积分动作生效范围设为0%,D动作则成OFF
*5.电流输出时不需设定周期
*6.如果不感带设定为负,则成重叠
作者: 学员5701-01    时间: 2009-4-26 22:23

路过,学习了。谢谢分享!




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wc.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0