标题:
空调粗管结孀是什么问题
[打印本页]
作者:
陈玉锋
时间:
2009-5-9 17:13
标题:
空调粗管结孀是什么问题
我现在修一台长虹变频空调粗管结孀,电流5.1压力量了下没记,谁知道是那的问题啊
作者:
韦玮
时间:
2009-5-9 17:43
你说的粗管是不是低压管啊,如果是的吗,应该是雪种不够
作者:
zgl66818
时间:
2009-5-9 17:47
上面的楼主说的对可能是雪种不够了,一般雪种不够都是大小管都结霜的。
作者:
蓝天电器
时间:
2009-5-9 19:56
要是大小管都结霜那是制冷剂也太少了的原因
如果少的不是很多就应该是你说的那个粗管结霜
作者:
ygptr
时间:
2009-5-10 13:39
有无可能内机风扇转速太低,或表冷器,滤网堵了,造成蒸发不够,引起粗管结霜.
作者:
温州空调维修
时间:
2009-5-10 18:20
粗管结霜的原因只有两个,一是节流,二是扇热。
节流:粗管有扁……
扇热:内机风速,内机卫生……
作者:
liujinding
时间:
2009-5-12 21:52
有无可能内机风扇转速太低,或表冷器,滤网堵了,造成蒸发不够,引起粗管结霜.还有就是粗管扁了
作者:
何号
时间:
2009-5-12 22:53
问题大家都说了,一样一样慢慢查吧。
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wc.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0