Board logo

标题: 请教,空调冰堵的解决办法。 [打印本页]

作者: dcl0713    时间: 2009-6-2 14:35     标题: 请教,空调冰堵的解决办法。

师傅好啊,我遇到了一台格力1.5P的空调,是叫收破烂的人拆的,现在氨全被放掉了,又过了半年多了,春天雨水多,空气比较潮湿,可能是进水了。现在安装好,我也抽空了,但是加氨就是堵了,我到现在都抽了三次了,一次抽的时间比一次长,可是还是堵掉,可能是压缩机进水了,加氨后,开机压力变成了负压力,电流在2~3A之间变化。小管结很厚的霜,低压管不会冷。关机后压力在1分钟内回升达到了0.6MP,这个应该怎么处理啊。
作者: 蓝天电器    时间: 2009-6-2 17:01

用氮气吹管道
或者用他们以前说的方法在管路上串联一个大型干燥过滤器来吸收管路中的水分
作者: 江东维修    时间: 2009-6-2 19:54

用过滤器过滤一下
作者: 李度    时间: 2009-6-2 20:02

小管结很厚的霜,停机压力回到0.6,证明你的R22没有加够
作者: ylc188    时间: 2009-6-2 21:20

在维修时一定要搞清楚是什么问题?就不会走弯路了,你讲的(小管结很厚的霜,低压管不会冷。关机后压力在1分钟内回升达到了0.6MP),很明显是F不够呀!继续加F到4个压力就应该没事了
作者: 324019891    时间: 2009-6-3 21:43

用个大过滤器吸啊。。。。。。。。。。。。。。
作者: 服务社    时间: 2009-6-3 21:51

空调冰赌没听说过,小管结霜是22太少,运行时低压压力夏季应该4--4.5.停车时应该10--12个压才对。
作者: 服务社    时间: 2009-6-3 21:58

空调冰赌没听说过,小管结霜是22太少,运行时低压压力夏季应该4--4.5.停车时应该10--12个压才对。
作者: 杨开雅    时间: 2009-6-3 22:24

用氮气吹管道再在高压管路上串联一个大型干燥过滤器来吸收管路中的水分.要多吸几次.再换硅胶再吸...上月修一个五匹冰堵
作者: 何氏家电维修行    时间: 2009-6-3 23:02

加F啊,串东 东啊 丝袜粉笔装筒筒啊,
作者: dcl0713    时间: 2009-6-4 10:51

我知道是氨没加够,可是压力表也不会是负压啊,况且我加了那么多氨,这应该就是堵了,这台格力空调叫人拆了,又没收氨,阀门也没关,又放了大半年,雨水多,空气比较潮湿,可是进水太多了。所以堵了。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wc.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0