标题:
修空调求教
[打印本页]
作者:
xaq219
时间:
2009-6-25 20:51
标题:
修空调求教
美的空调不制冷,真空压力表在空调上该怎样使用?我在给空调添加氟时,表上咋没反应?不知哪里不对,氟加多了,细管上厚厚的霜了,不知咋弄?请师傅们赐教一二。
作者:
lu_6666
时间:
2009-6-25 21:04
你加的F22太少了,压力值应该在0.5--0.4
作者:
A范强泰
时间:
2009-6-26 01:30
细管结霜明显F不足,慢慢加到0.4-0.5到细管结露就搞定。
作者:
刘风俊
时间:
2009-6-26 14:34
标题:
回复 1# 的帖子
氟少,继续加氟!表接在低压处。
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wc.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0