标题:
海信KFR-33G开机十分钟后室外机停机,能制冷
[打印本页]
作者:
FGHJK501
时间:
2009-7-1 20:32
标题:
海信KFR-33G开机十分钟后室外机停机,能制冷
海信KFR-33G开机十分钟后室外机停机,能制冷,大概是什么问题?
[
本帖最后由 FGHJK501 于 2009-7-2 19:22 编辑
]
作者:
江苏李
时间:
2009-7-2 10:37
标题:
回复 1# 的帖子
你好象不懂空调呀,这是一台小1.5P的普通空调,10分钟左右保护,应该查看外机出风是否有热量,风量大不大,整机电流对不对,低压和平衡压对不对,就能找到故障的根由。记注低压是平衡压的一半。电流在外机的标签上。
作者:
FGHJK501
时间:
2009-7-2 19:32
谢谢LS的回答,你说得对,我是不懂空调。
作者:
jinqilinzhilen
时间:
2009-7-2 22:06
蒸发器温度传感器故障也会出现这个现象
作者:
FGHJK501
时间:
2009-7-3 09:29
问题解决了,是室外机里有麻雀窝将风扇卡住了.
作者:
田西强
时间:
2009-7-3 20:02
修好回帖是美德!
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wc.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0