标题: 空调配电容计算方法 [打印本页]
作者: 荒野无灯 时间: 2009-7-21 21:50 标题: 空调配电容计算方法
计算单项电机的起动电容和运转电容方法一:经验法电容器的容量选择
小型三相异步电动机作单相运行时,所选电容容量一定要合适,若太小则旋转无力,启动困难;太大则回路电流过大,导致电机过热。
启动电容的容量也可以按经验公式获得:当星形连接时,所需电容容量C(Μf)=P(W)/17,C的单位是μF,P的单位是W;当用作三角形连线时,所选电容容量C(μF)=P(W)/10。 方法二:公式法
运行电容容量C=120000*I/2.4*f*U*cosφ式中:I为电流;f为频率;U为电压;cosφ为功率因数取0.5~0.7。运行电容工作电压大于或等于(2~2.3)U。起动电容容量=(1.5~2.5)运行电容容量。起动电容工作电压大于或等于1.42 U。(uf)例:1kw单项电机所配运行电容量:
C=120000*I/2.4*f*U*cosφ=120000*(1000/220)/2.4*50*220*(0.5~0.7)=546000/(13200~18480)=41.3636~29.5454(uf)答:1kw单项电机所配运行电容量为29.5454~41.3636(uf)之间,取中间值为35(uf)。
运行绕组的判断:
单相220V主副绕组判断;主绕组电阻小(线径粗),副绕组电阻大(线径细、电容运行绕组),主副之间电阻最大。在三个接线柱上电阻最小角的接220V电源相线和零线上,阻值介于最大与最小之间的是副绕组接电容一端,电容另一端与零线接通。
2、图示是一台单相电容式电动机的线路图,电动机有两个绕组,一个是主绕组,另一个是起动绕组,它们的阻抗为Z1=Z2=(2120+j2120)欧,在起动绕组中串入电容器容抗为XC=j4242欧,
求两个绕组中的电流I1、I2和总电流I,并画出相量图
解:设U(相)=220∠0°则
I1(相)=U(相)/Z1=220/(2120+j2120)=0.0734e-j45°(A)
I2(相)=U(相)/(Z2-jXC)=220/(2120+j2120-j4240)=0.0734ej45°(A)
总电流为:
I(相)=I1(相)+I2(相) =0.073e-j45°+0.0734ej45°
=0.1(A)
答:总电流为0.1安。相量图如图所示。
作者: lyy0663 时间: 2009-7-21 21:56
准吗??一般根据旧的电容更换就行了嘛!好像不怎么需要懂脑筋!
作者: lifei151 时间: 2009-7-22 09:30
哦??????????????????????????????
作者: 戴建军 时间: 2009-7-22 10:51 标题: DDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDD
作者: 东广 时间: 2009-7-23 11:59
原来可以计算的喔!以前都是凭经验的。
作者: 荒野无灯 时间: 2009-7-27 21:16
学无止境,学吧
作者: 萧晓峰 时间: 2009-7-30 23:45
算法不精确,你1KW电机的电容从29UF-----41UF了,对空调有点不适用。
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wc.163dz.com/bbs/) |
Powered by Discuz! 7.0.0 |