Board logo

标题: TCL48空调工作30分钟压机保护停机检修 [打印本页]

作者: aw9898168    时间: 2009-7-22 13:02     标题: TCL48空调工作30分钟压机保护停机检修

我前天也遇到一台TCL48机,工作30分钟压机保护停机的。
       过程如下,供参考。 前天下午1点,一酒店打电话说包间空调工作30分钟后不冷了叫修。 我3点到现场,开机测整机电流8.9A正常。看外机很脏,心想这下问题找到了。剩下的工作就是清洗,用清洗液清洗然后清水冲洗。开机30分钟效果教好,室温从30度下降到26度。心中窃喜。 40分钟时看效果还是正常,于是收摊走人。
   可是当天晚上7点钟又接到这家酒店说空调还是老样子,制冷一小时后又不冷了。我一听此言,头都大了,今天太热,室外温度34-35度。  我说,明天去修。
      
       第二天上午9点到了酒店,检查空调,开机1小时后发现整机电流从8.9A逐渐升到10A多,电压始终225V正常。于是检测外机吸气压力0.45Mp偏低,补充氟利昂到0.5Mp。
       心想压力基本正常,肯定不是主要原因。因时间关系,干脆又更换压机50u电容和风扇3u电容。试机1小时制冷正常。
       下午我打电话回访酒店,说一切正常了。
        现在我也不明白到底是50u还是3u的问题,不管它了,昨天中午和晚上包房营业空调都正常制冷。

[ 本帖最后由 aw9898168 于 2009-7-22 13:05 编辑 ]
作者: 小立家电    时间: 2009-7-22 13:25

感谢维修过程分享,学习了,论坛里有你更精彩。
作者: WD40    时间: 2009-7-22 13:28

类似问题我也碰过,有时候判断会失误的。
作者: ylc188    时间: 2009-7-22 13:58

谢谢分享维修经验 ,论坛有您更精彩!
作者: aw9898168    时间: 2009-7-23 12:38

今天证实了,50u电容随温度升高而容量下降,且有漏电现象。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wc.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0