分体式空调的拆装移机一般应有二人以上在场操作,还要准备一些绳索和必要的安全保护装备。 空调拆机前,首先必须把空调中的制冷剂收集到室外机中去。拆机前启动空调,设定为剖冷状态(如果在冬季移机,应先用热毛巾之类的给室内机的温度探头加热,以便空调能工作于制冷状态),待压缩机运行2-3分钟.制冷正常后用扳手拧下外机高、低压管接口上的保护帽,关闭高压管(细管1的截止阀1分钟后管外表结露,立即关闭低压管(粗管)截止阀门,同时迅速关机,拔下电源插头,用扳手拧紧保险帽,至此回收制冷剂工作完成。 制冷剂回收后,可拆卸室内机。用扳手把室内机连接螺母拧开,用胶布缠好室内机连接接头和连接铜管接头.防止搬运过程中碰坏接头及灰尘和水分进入;再用改锥拆下控带lJ线。同时要做好标记,避免在安装时接错。卸取下内机挂板,置于平而水泥地将其轻轻拍平、校正。 室外机一般安装在离地面较高处.拆卸时应注意安全,先拧开外连接螺母,用胶布缠好接头。再用扳手松开外机底脚的固定螺母,拆卸后放下室外机时,最好用绳索吊住,卸放的同时应注意平衡,避免振动、磕碰,并注意安全。然后取下空调器的连接管,小心地捋直并用胶布缠好接头,盘好后套上塑料袋以便于搬运。 安装空调时,室外机安装位置应符合以下要求: 安装的部位应便于操作、调整与维修。 地而或墙体应能承受室外机的重量及运行时的振动。 外机周围不能有可燃性气体、腐蚀物和爆炸物。 外机运转时的噪音及冷(热)风、冷凝水不能影响他人。 外机尽可能安装于背阳及通风处。 另外.内外机之间的距离应小于空调原连接铜管的长度,否则就要准备更长的连接管,并要考虑是否要添加制冷剂;内外机之间的高度差距应小于3米.否则会降低空调的制冷能力,增大压缩机负荷。 根据以上原则确定外机位置,并安装牢固,再装好内机挂板(注意,挂板应保持水平),把内机挂到挂板上。连接内机与连接管的接头,连接内机与连接电缆的接头,检查管道是否有弯瘪现象,检查电缆是否有短路断路现象。确定管路、电缆连接牢固,出水管良好后,把它们绑扎在一起,小心地把它们穿到墙外,再连接外机的管路和电路接头,外机与连接管粗管的接头暂时不要拧紧.因为还要排除管道与内机中的空气。用专用板手松开细管截止阀的阀杆1圈左右.听到外机粗管接头处发出吱吱响声约30秒左右,即用板手拧紧粗管接头,并完全松开粗、细管截止阀的阀杆,盖上阀门保护帽。接着就可以启动空调,检查空调的运行情况。 空调在拆装过程中只要是按操作规范要求去做,开机运行后制冷良好,就不需要添加制冷剂。 |