标题:
求助,电压150负空调保互
[打印本页]
作者:
兴学
时间:
2009-8-14 21:53
标题:
求助,电压150负空调保互
今天接修一个2匹的空调电压很低
150吧,起动后电流从8安正加到13安,压力随着‘电流大而大,电压也由170降到150,问大家怎么办,用稳压器行不
作者:
yrj杰少
时间:
2009-8-14 22:04
应该可以
作者:
梦生梦死
时间:
2009-8-14 23:29
不行,电压太低了
作者:
荒野无灯
时间:
2009-8-15 00:04
用大范围稳压电子式高精度5KW稳压器可以,但是可能价格比空调贵,我知道工厂用的5KW的上万元。
作者:
fxzl102
时间:
2009-8-15 00:21
先把供电线改了再算吧!
作者:
电deshize
时间:
2009-8-15 04:53
我们这里这几天高温,用空调的多了,不少用户家中的电压都很低,我已经卖出十几台5KVA的稳压器,我进得是正泰产品,一台5KVA的我卖出价是700多一点。很好用;但是稳压器用多了,只能造成供电线路电压进一步的降低,只有增大供电变压器和加粗输电导线,才能根本解决负荷增大电压低的问题!
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wc.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0