Board logo

标题: 惠康120空调烧保险 [打印本页]

作者: zxx    时间: 2009-8-15 16:38     标题: 惠康120空调烧保险

惠康120空调开机烧保险,板子上保险用的8A,换新8A保险后开机2分钟就烧,应该是什么地方短路,我现在郁闷,请修过此毛病给回个贴,谢谢各位。
作者: 马甲A    时间: 2009-8-15 17:06

看下保险后级电路  多数是内外风机故障
作者: 火星使    时间: 2009-8-15 20:41

内风机故障
作者: zxx    时间: 2009-8-15 20:57

内风机 阻值基本上没什么问题
作者: 好客    时间: 2009-8-15 21:21

断开外机负载查,可能是功率继电器坏了
作者: 马甲A    时间: 2009-8-16 09:49

断开外机负载查,可能是功率继电器坏了
好客 发表于 2009-8-15 21:21
功率继电器是什么东西
作者: 云在飘    时间: 2009-8-16 10:06

开机时注意观察.内外风机都正常运转了吗?有故障很明显的!
作者: 陈玉锋    时间: 2009-8-16 20:59

应该是外机的线接错了  风机和压缩机接反了 1# zxx
作者: fxzl102    时间: 2009-8-17 02:58

这些都是硬故障,其实很好查!