Board logo

标题: 冰堵的维修方法 [打印本页]

作者: 任师    时间: 2009-8-18 00:06     标题: 冰堵的维修方法

在盘管后或维修中遇到管路中水分过多时,我的维修方法是将箱内放入100瓦至200瓦灯泡加温,并且开启压缩机和真空泵同时工作,在加温过程中维修人员要时时检查箱内温度,大概在60度至80度就可以.这样代管中成为真空时水分很容易被真空泵抽出.当温度达到时应将灯泡熄灭以防烤毁箱体.这样两天左右可将水分排除,灌氟即可使用.
作者: 陈玉锋    时间: 2009-8-18 07:20

你的方法不怎么好需要两天时间太长了   我用个冷库的过滤器接在高压管上20分钟就搞定 1# 任师
作者: 老由维修    时间: 2009-8-18 09:32

这个方法挺好,就是太耗时间了,其实不用这样的,你先抽真空,在抽空的同时用焊枪烤过滤器到微红至到抽完。如怕抽不净你再给少加点冷媒启动压机一会,再次抽空,同时焊枪火烤过滤器至微红,抽完即可加冷媒了。这是简单有效的维修方法。
作者: 好客    时间: 2009-8-18 10:22

方法不错,就是太麻烦
作者: 小师第    时间: 2009-8-18 11:48

不行,用氟从毛细管吹入可行




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wc.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0