标题:
求助!!! 华宝2P冷暖柜机制冷不好
本帖最后由 lb31789 于 2009-8-28 23:35 编辑
开机压力0.5,电流6-7A 额定9.2A ,风口只有下半部是冷风,制冷效果不好,是不是管堵了????那位师傅帮下忙!!!!!!!!!!!
作者:
拾龙
时间:
2009-8-28 21:24
管不堵,制冷效果不好另找原因.
作者:
lb31789
时间:
2009-8-28 22:23
外机也洗过了 一样
作者:
lb31789
时间:
2009-8-28 23:36
高手出来~~~~~~~~
作者:
黄洪辉
时间:
2009-8-28 23:45
用了几年?是不是压缩机旧了压缩无好
作者:
黄洪辉
时间:
2009-8-28 23:49
压缩无好会造成制冷效果差,开机低压压力4.5——5.5公斤算正常,测下
作者:
荒野无灯
时间:
2009-8-28 23:58
请检测高压压力,低于18Kg就是压缩机不行了,高低压压差一般是15~18Kg,