Board logo

标题: 空调制热效果不好 [打印本页]

作者: yushuliang    时间: 2009-11-14 02:58     标题: 空调制热效果不好

本帖最后由 yushuliang 于 2009-11-15 22:32 编辑

是3批3相电格力空调,新装1年了,检查过滤网不脏,三相电源接线没错,每相电流4安左右,电压350V,我判断却氟,请各位师傅帮助分析一下。
作者: dro888    时间: 2009-11-14 06:27

现在还开制冷吗?

作者: 荒野无灯    时间: 2009-11-14 06:49

空调制冷效果不好的原因有:
1、漏氟,测高低压。(新机是主要原因)
2、检查四通阀是否关闭严密
3、检查相序
4、新机缺氟长时间运行热保护三次以上高压压力下降1/3左右
作者: 龙之音    时间: 2009-11-14 10:20

确定一下环境温度是否过低。
作者: 陈玉锋    时间: 2009-11-14 10:34

1# yushuliang 你是在那啊 现在开制冷 现在风扇吹多冷了
作者: 王昌京    时间: 2009-11-14 11:47

3相3p电压只有350v,空调能工作吗?
作者: yushuliang    时间: 2009-11-15 22:15

应该是制热效果不好,我说错了。
作者: yushuliang    时间: 2009-11-15 22:17

3相3P空调350V能正常工作吗?
作者: yushuliang    时间: 2009-11-15 22:19

师傅们,不论多大空调高低压力都一样吗?
作者: 海易都    时间: 2009-11-16 13:15

如果你的万用表没问题的话,首先电压肯定不对,先把电压的问题解决了再说。
作者: xuchengqun    时间: 2009-11-29 22:25

如果你的万用表没问题的话,首先电压肯定不对
作者: 吴晓刚    时间: 2009-11-29 22:47

350 V电压空调当然工作不正常 
作者: mzjx0179    时间: 2009-11-29 22:52

额定电流多少,如果电压低电流会增大。还有是四通阀会不会卡,有没有全开。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wc.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0