橡胶成型机模具用电加热管来加热上下模板.成型机出厂时.一块模板内有8根电加热管 .每组4根电加热管并联.二组再串联.接220伏电源.使用中发现电加热管容易烧断.并且并联的4根电加热管都一起烧断.怪了. 经计算分析发现.如果假设烧断A组并联的二根电加热管后.还继续通电.则A组没烧断的每根电加热管流过的电流超过没烧断时的正常额定电流.这样电加热管过热易烧断.最后A组电加热管很快都烧断了. 改接成每二根电加热管串联后再接220伏电源.这样电加热管寿命长多了. 假设一个简单电路: 每个电阻都是1欧.每组4个电阻并联.二组再串联.接10伏电源.计算得每个电阻电流 流过5A.设这是电阻额定发热电流. 如烧断A组2个并联的电阻.可计算得A组每个电阻电流流过约6.66A 如烧断A组3个并联的电阻.可计算得A组余下的电阻电流流过8A 这样电阻流过的电流超过没烧断时的正常额定电流.电阻过热易烧断. 最后A组电阻都过热烧断了. |