Board logo

标题: 制冷量990KW的大金水冷机组加氟问题 [打印本页]

作者: boluo    时间: 2010-5-3 18:18     标题: 制冷量990KW的大金水冷机组加氟问题

一台制冷量990KW的大金水冷冷水螺杆机组有三个制冷系统,其中3号系统开机低压保护,回气压力开机降到0.2MPa保护。经检测是压力表接口喇叭口裂。重做喇叭口后加氟,由于压缩机功率很大75KW,加氟多少不好掌握。当时觉得氟缺了很多就把氟罐倒过来加液。当加到回气压力0.5MPa后压缩机2/3的体积都很冷结露了。排气温度也很低大概只有40多度。工作时间长了压机接线端子处都结露了,请问前辈氟这是氟没加够还是氟加多了???
作者: 葛正义    时间: 2010-5-19 21:37

看样子是制冷剂加多了
作者: 扶华家电    时间: 2010-5-19 21:43

看一下电流吧,夹电流加液应该蛮准的
作者: sgshenyong    时间: 2010-5-20 03:59

看一下电流吧,夹电流加液应该蛮准的
扶华家电 发表于 2010-5-19 21:43
同感   同感
作者: 森林之音    时间: 2010-5-20 15:32

低压回气管有霜吗?那要加很多制冷剂的




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wc.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0