Board logo

标题: 今天第一次碰到一台海尔变频空调用R410A制冷剂 [打印本页]

作者: 範木新    时间: 2010-7-8 01:12     标题: 今天第一次碰到一台海尔变频空调用R410A制冷剂

本帖最后由 範木新 于 2010-7-8 06:37 编辑

请问大家,这种空调应该怎样来操作,排空系统,还要用真空泵,加R410A制冷剂过过程,应该加到多少压力,空调是不是开机运行加制冷剂,空调运行压力是多少是正常的,还要专用的压力表,今天刚叫寄套专用新表,新表里还有液体,哎呀吗,没有用过,看不懂,不懂的用呀!新产品空调真够麻烦,
作者: 汕头腾星电子    时间: 2010-7-8 01:22

什么牌子的?是否变频?
作者: 汕头腾星电子    时间: 2010-7-8 01:22

什么牌子的?是否变频?
作者: xiaogu    时间: 2010-7-8 06:49

410专用表,市场价200多
作者: 範木新    时间: 2010-7-8 07:01

哎呀吗!R410A专用表
还是真贵250元买的
作者: 範木新    时间: 2010-7-8 07:02

以后R22制冷剂将退出市场了,
作者: ZHUGUOJUN    时间: 2010-7-8 11:55

这年头修理难啊,修制冷要好几种工具,修DVD要读写器,修液晶更要很多的专用仪器,修电脑又要好多仪器,这可咋办啊!!!!!!!
作者: 刘冬家电    时间: 2010-7-8 12:55

叫我说只要一把螺丝刀就够了:)
作者: 我是恏人    时间: 2010-7-8 15:47

本帖最后由 我是恏人 于 2010-7-8 15:50 编辑

没这么复杂吧?  ..410也没什么特别的啊  就是压力高了点,其他程序和22的一样的 .... 410都是变频机的 .. 不过  22淘汰也不会太快
  就像冰箱 以前刚换用新冷媒的时候 ,复杂吗?不也一样适应了 ....
这玩意弄几次就知道了...      咱兵来水淹  土来将挡  ,...
作者: wnhyhs123    时间: 2010-7-8 18:05

学习中   期待结果..................
作者: 小凡    时间: 2010-7-8 20:25

哈哈 看来都不跟时代走 还徘徊在以前的技术啊 大家要努力啊
我来讲解下吧 搜先要了解下R410的特性 之中气体是混合气 漏气 不可以像R22一样的添加就好 要放光 抽真空定量加压  压力表是蓝色是低压表 接低压工艺口 红标是高压  工作压力约等于R22压力的1.5倍 这样说你应该可以明白怎么操作了  还有 R410的瓶是粉色的 有的瓶有虹吸的不用倒置 有的没有瓶上面有箭头标识的 注意看好 不要白忙活!~~~
作者: 小凡    时间: 2010-7-8 20:27

好几年前就修到过了 每年都去大公司培训的 接受新知识的!~~本人主修大金 三菱
作者: TANSHIFU    时间: 2010-7-8 21:57

学习中
作者: 石师傅    时间: 2010-7-8 22:24

R410为什么只能加液
作者: ycmelt    时间: 2010-7-9 01:33

家里才装了只大金1P变频。在节能模式下运行电流0.9A。。行R410的。查资料得知410的高压是22的2倍。。
作者: xiaogu    时间: 2010-7-9 06:27

R410为什么只能加液
石师傅 发表于 2010-7-8 22:24
410是混合雪种,喝前摇一摇
作者: chunfa_123    时间: 2010-7-9 07:21

看来,我们维修业也要洗牌了
作者: 牛俊荣    时间: 2010-7-9 08:29

你只要R22的操作顺序是规范的,那么410A也就没问题,就是它的压力比R22在原有的基础上要高1+1/2,也就是接近9bar的蒸发压力,把你装好的机器测试下来的压力上传,谢谢你是第一个在论坛里吃螃蟹的人
作者: 马明明    时间: 2010-7-9 08:30

学习学习 谢谢分享
作者: 牛俊荣    时间: 2010-7-9 08:30

谢谢!!!!你是第一个在论坛里吃螃蟹的人,论坛因为有你而精彩!!!!!!
作者: 牛俊荣    时间: 2010-7-9 08:33

你有专用表那么你就直接看表不就一目了然了吗!!!!!!!!
作者: 好友    时间: 2010-7-9 21:01

学习学习,




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wc.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0