标题:
今天第一次碰到一台海尔变频空调用R410A制冷剂
[打印本页]
作者:
範木新
时间:
2010-7-8 01:12
标题:
今天第一次碰到一台海尔变频空调用R410A制冷剂
本帖最后由 範木新 于 2010-7-8 06:37 编辑
请问大家,这种空调应该怎样来操作,排空系统,还要用真空泵,加R410A制冷剂过过程,应该加到多少压力,空调是不是开机运行加制冷剂,空调运行压力是多少是正常的,还要专用的压力表,今天刚叫寄套专用新表,新表里还有液体,哎呀吗,没有用过,看不懂,不懂的用呀!新产品空调真够麻烦,
作者:
汕头腾星电子
时间:
2010-7-8 01:22
什么牌子的?是否变频?
作者:
汕头腾星电子
时间:
2010-7-8 01:22
什么牌子的?是否变频?
作者:
xiaogu
时间:
2010-7-8 06:49
410专用表,市场价200多
作者:
範木新
时间:
2010-7-8 07:01
哎呀吗!R410A专用表
还是真贵250元买的
作者:
範木新
时间:
2010-7-8 07:02
以后R22制冷剂将退出市场了,
作者:
ZHUGUOJUN
时间:
2010-7-8 11:55
这年头修理难啊,修制冷要好几种工具,修DVD要读写器,修液晶更要很多的专用仪器,修电脑又要好多仪器,这可咋办啊!!!!!!!
作者:
刘冬家电
时间:
2010-7-8 12:55
叫我说只要一把螺丝刀就够了
:)
作者:
我是恏人
时间:
2010-7-8 15:47
本帖最后由 我是恏人 于 2010-7-8 15:50 编辑
没这么复杂吧? ..410也没什么特别的啊 就是压力高了点,其他程序和22的一样的 .... 410都是变频机的 .. 不过 22淘汰也不会太快
就像冰箱 以前刚换用新冷媒的时候 ,复杂吗?不也一样适应了 ....
这玩意弄几次就知道了... 咱兵来水淹 土来将挡 ,...
作者:
wnhyhs123
时间:
2010-7-8 18:05
学习中 期待结果..................
作者:
小凡
时间:
2010-7-8 20:25
哈哈 看来都不跟时代走 还徘徊在以前的技术啊 大家要努力啊
我来讲解下吧 搜先要了解下R410的特性 之中气体是混合气 漏气 不可以像R22一样的添加就好 要放光 抽真空定量加压 压力表是蓝色是低压表 接低压工艺口 红标是高压 工作压力约等于R22压力的1.5倍 这样说你应该可以明白怎么操作了 还有 R410的瓶是粉色的 有的瓶有虹吸的不用倒置 有的没有瓶上面有箭头标识的 注意看好 不要白忙活!~~~
作者:
小凡
时间:
2010-7-8 20:27
好几年前就修到过了 每年都去大公司培训的 接受新知识的!~~本人主修大金 三菱
作者:
TANSHIFU
时间:
2010-7-8 21:57
学习中
作者:
石师傅
时间:
2010-7-8 22:24
R410为什么只能加液
作者:
ycmelt
时间:
2010-7-9 01:33
家里才装了只大金1P变频。在节能模式下运行电流0.9A。。行R410的。查资料得知410的高压是22的2倍。。
作者:
xiaogu
时间:
2010-7-9 06:27
R410为什么只能加液
石师傅 发表于 2010-7-8 22:24
410是混合雪种,喝前摇一摇
作者:
chunfa_123
时间:
2010-7-9 07:21
看来,我们维修业也要洗牌了
作者:
牛俊荣
时间:
2010-7-9 08:29
你只要R22的操作顺序是规范的,那么410A也就没问题,就是它的压力比R22在原有的基础上要高1+1/2,也就是接近9bar的蒸发压力,把你装好的机器测试下来的压力上传,谢谢你是第一个在论坛里吃螃蟹的人
作者:
马明明
时间:
2010-7-9 08:30
学习学习 谢谢分享
作者:
牛俊荣
时间:
2010-7-9 08:30
谢谢!!!!你是第一个在论坛里吃螃蟹的人,论坛因为有你而精彩!!!!!!
作者:
牛俊荣
时间:
2010-7-9 08:33
你有专用表那么你就直接看表不就一目了然了吗!!!!!!!!
作者:
好友
时间:
2010-7-9 21:01
学习学习,
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wc.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0