Board logo

标题: 这台三凌空调是不是压缩机坏了? [打印本页]

作者: 漫步时空    时间: 2010-7-26 12:20     标题: 这台三凌空调是不是压缩机坏了?

本帖最后由 漫步时空 于 2010-7-26 12:21 编辑

一台三凌SRKZS36C空调,原故障是开机不冷,高压管结霜,电流3。3A(正常是5。9A)。疑是缺少雪种,可是加了雪种有4KG的压力,电流只有4A,加到有5A电流时回气管有霜,知道不是缺雪种了,一会儿就变成0压力了,电流只有1.8A,这可能是毛细管堵了。拆后发现毛细管是堵塞了,更换与原毛细管同等的长度55CM装机试机,开机时会有点冷,但时开机时间长有10分钟后压力越来越大,由4KG变到7KG的压力,电流只有3A,手摸蒸发器没有冻的感觉了,这机已搞了一天,还没有搞好,请问师傅是不是压缩机坏了,这机没有四通阀的。
作者: 天涯浪子    时间: 2010-7-26 12:38

堵!                             !
作者: 怎么也学不好    时间: 2010-7-26 13:12

清洗系统吧。。。
作者: 龙人家电    时间: 2010-7-26 13:32

应该是堵了。
作者: 林春宇    时间: 2010-7-26 13:39

还是堵啊。继续修吧
作者: 漫步时空    时间: 2010-7-26 14:42

原来是堵的,我已经换了毛细管的了,怎么还堵的呢?压力已变大了,不可能再堵啦。
作者: 醉鬼张三    时间: 2010-7-26 15:40

我认为是压缩机坏了,只有排气没有吸气了,造成压力越来越大!
作者: 吴晓刚    时间: 2010-7-26 22:18

断开高低压接电就可以试一压缩机好不好,然后在修,
作者: awp    时间: 2010-7-26 22:37

压缩机坏了
作者: zrm.jiadian    时间: 2010-7-26 22:57

就按8楼的做法试试
作者: 漫步时空    时间: 2010-7-27 09:50

焊开压缩机的高低压管,用手按住着高压出口,压力很大,手也按不住,回气管也有吸力。但不能确定是压缩机是否工作不够力。
作者: 邓海    时间: 2010-7-27 16:29

既然毛细管换了,过滤器跟着换啊。
作者: 漫步时空    时间: 2010-7-27 19:38

没有过滤器的,有一个是分支器,像过滤器,一头接散热器的出口,一头接毛细管及连接头。内没有过滤网的。
作者: 萧晓峰    时间: 2010-7-27 20:02

把高压接一个表再试。
作者: 苏常空调    时间: 2010-7-27 20:33

装个表。查一下压机的吸排
作者: 马长顺123    时间: 2010-7-27 20:41

清洗内机蒸发器
作者: wenwen    时间: 2010-7-27 20:52

压缩机串气了,毛细管微堵,把阀片压坏了
作者: 漫步时空    时间: 2010-7-28 10:20

在外机高低压接上表,低压是5KG,高压是6KG,也与室外机上铬牌上的标注基本相同(外机标注高压4。5KG低压是4.15KG),但高压表的指针有时摆动到7-8KG,电流在3A左右
作者: 刘冬家电    时间: 2010-7-28 10:29

你这还是堵啦
作者: 潇元    时间: 2010-7-28 16:56

根据以上的说法估计多半是压机挂了!
作者: kkll168    时间: 2010-7-28 16:57

我也觉得8楼的说的对,那个方法一试就知道了啊。
作者: cxw7167    时间: 2010-7-28 22:49

你先查一下风路吧。
作者: 漫步时空    时间: 2010-7-29 14:24

我今天换了个新的压缩机,在家试机是正常了,制冷效果还很好,出风口达到13度,但还没有装回用户家,可能是压缩机串气造成的吧,在此谢谢各位师傅的指教,谢谢。
作者: 杨伟国    时间: 2010-7-29 15:01

我看是你搞错了,可能是内机有问题。也有可能是病毒,弄不好,就要换压缩机
作者: 大宝电器    时间: 2010-7-29 17:56

压缩机损坏!
作者: liqy0901    时间: 2010-7-30 00:08

支持8楼
~~~~~~~~~~~~~~~
作者: 牛俊荣    时间: 2010-7-30 10:47

按8楼试试!!!!!!!
作者: 吴勇    时间: 2010-8-2 11:39

管道堵塞                                         

作者: 太不上进    时间: 2010-8-2 14:53

如果没四通阀和旁通阀,这就是压机串气坏的样子,换压机没错
作者: 怎么也学不好    时间: 2010-8-2 15:00

清洗系统吧。。。。
作者: wuxiangmin    时间: 2010-8-3 10:30

8#言之有理,冰箱也可以这样排除故障。
作者: 漫步时空    时间: 2010-8-30 17:05

这台机装上去试用到目前有一个月了,制泠效果很好。
作者: 李中林    时间: 2010-8-30 17:16

我前天也遇见过类似的情况;系统有水;机器空气多;压缩变水;水间制冷剂而结冰;从而造成冰堵;氟全放掉;市场有大过滤器;连接系统;工作10分钟;机器一切正常;
作者: 航航    时间: 2010-8-30 22:32

压缩机气液分离器堵了




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wc.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0