标题:
求助三菱MSH-12LV灯闪
[打印本页]
作者:
cxw7167
时间:
2010-8-20 20:01
标题:
求助三菱MSH-12LV灯闪
开机OPERATION灯和INDICATOR灯同时点亮,内风机运转正常。此时测外机接线柱无任何电压。经约3分钟左右的自检后,内机有继电器吸合声,此时外机N、2之间有220V电压,N、3之间有交流摆动,外机板7812有12V输出,但压机、风机均不转,约十几秒后内机继电器断开。OPERATION灯闪烁,INDICATOR灯熄灭。苦查无果,望高手赐教。谢谢。
作者:
太不上进
时间:
2010-8-20 20:47
(1)把三号接线柱源线断开用新线重新练接内外机一试,三菱线路老化易信号传输失灵(2)外机电板坏了
作者:
林春宇
时间:
2010-8-20 20:51
看看外机传感器
作者:
水里的鱼
时间:
2010-8-20 22:25
连接线不好。外板坏。外板控制压机的继电器你查一下
作者:
cxw7167
时间:
2010-8-21 11:23
都看过了,只是外机板没确定。
作者:
ycmelt
时间:
2010-8-21 15:04
此故障应该是外机压缩机无能起动导致的`查看外机压缩机是否正常,启动电容是否正常`
作者:
cxw7167
时间:
2010-8-23 19:24
压机单独送电运转正常。
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wc.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0