标题:
最近修空调遇到的麻烦
[打印本页]
作者:
塔水老戴
时间:
2010-9-1 02:19
标题:
最近修空调遇到的麻烦
最近我修理了好几台空调,都是一个问题,一台一匹的格力,制冷弱据说别人去了好几拨人,都没有修好。我也去了,看看很脏,给洗了,制冷还是弱,检查启动电容,正常,风机电容,正常。制冷压力,6个,没法加氟利昂了。还是老样子。收了100块,跑了。一台华凌,开机一会就保护停机。开始制冷正常,10分钟以后压缩机保护。压力升高,放弗,不停了,但是也不制冷了。昨天一台,是华宝的,机内漏水,开壳一看,结冰,却弗,加弗呗,加到4个半,以为好了,一会压缩机保护了。加上电流表。标称4.65A。实际6安培。放弗呗,一直放到3,2个,电流4.8。看着就是制冷差点,就交差收钱走人,今天打电话,又漏水了。再去一看,还是结冰,加弗,好像好了。等结果。前天晚上一台空调,也是开机10分钟,20分钟就不制冷,去了费了半天劲,才转到空调的那个位置。洗得干干净净,我还没从6楼天外爬回来,压缩机就蹬蹬蹬开响。几秒以后停机了,不想再回去仔细检查了,拆都拆不开。位置太小。收50块钱,灰溜溜的走了。
这些综合故障表现为,回气压力4--6个左右,属于正常范围。但是压缩机一般都会在工作10--30分钟停机。那位有遇到的这种问题,谈一下各位老师的解决办法
作者:
A范强泰
时间:
2010-9-1 03:52
第一台是压缩机坏了效率低,后几台毛病有几个,看像是压缩机启动电容变小,外风机电容变小,或是市电电压波动大,都不是大问题,应该好解决。空调不是洗洗就行的。脏堵,冰堵,窜气,高低压保护。
作者:
磊利
时间:
2010-9-1 07:46
压缩机坏了,或是系统的问题
作者:
杨伟国
时间:
2010-9-1 07:55
垃圾维修吗?,你量过电压没有?为什么要加冰种?又为什么要放?你好像是乱搞?
作者:
wbc1975
时间:
2010-9-1 08:17
感觉楼主不是搞维修的,那么多台没有一台象样修好。都是胡弄一下走人。这能收到钱也不得不佩服。
作者:
ZHUGUOJUN
时间:
2010-9-1 10:39
厉害,没修好还能收着钱!
作者:
塔水老戴
时间:
2010-9-1 11:20
2#
A范强泰
多谢,这几台我先押后,主要是对方不愿意多出钱。等忙完这段时间慢慢去做。这几台我都在怀疑压缩机窜气闹的,广州空调冷暖的极少。可以排除四通阀这块的问题。高低压保护我就见过一台,其他一概没有保护。我一直在琢磨脏堵冰堵,按说脏堵冰堵回气压力应该降低才对,但是回气压力都是在4--6个的正常范围。他是在工作一会后回气压力逐渐升高,压缩机负载加大而保护的。具体的还需要各位老师在指导一下。至于几个哥们说没修好收钱的问题,那个在于你的收费技巧了。我也听说过,换启动电容+清洗+加弗,总共收费100元,那个用户很高兴,在网上一顿赞扬,估计那哥们生意不错,不过我个人认为他没有收那份玩命钱,他去的那个小区修的空调在11楼,位置很刁。估计把自己当民工了。我认为我们是技术人员。不是收垃圾的,见钱就收。
作者:
琥珀电子
时间:
2010-9-1 11:44
确实厉害,没修好还能收着钱!!!!!!!!!!!!!!!
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wc.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0