Board logo

标题: 制冷剂加多少才好 [打印本页]

作者: 330622    时间: 2010-9-8 20:53     标题: 制冷剂加多少才好

我碰到几个电冰箱是134的制冷剂。标注比方100克。实际加一罐(标注200)克。才刚低压管发凉结露。这是为什么。有几个用半个月或一个月压缩机就坏。如加100克根本只有前面管子结霜。。。。
作者: ycmelt    时间: 2010-9-8 21:00

排除有第二次节流,就是雪种太多了`
作者: 吴晓刚    时间: 2010-9-8 21:26

冰箱加氟不能太急,温度没降下来也看不到氟是不是够了。降温达到正常回管凉湿就可以了。
作者: 爱你是错    时间: 2010-9-8 21:32

冰箱加F不能急慢慢来的!
作者: 任现磊    时间: 2010-9-8 21:39

你加氟以后,可以通电一段时间,才能知道氟加多了还是少了。
作者: 小唐娃    时间: 2010-9-8 23:17

罐装不是很准,一般罐装只有120尅,应多试机,氟加慢一点
作者: 忠心家电    时间: 2010-9-8 23:27

可以用电子称定量加F.
作者: 879786221    时间: 2010-9-8 23:43

氟加多了就会这样
作者: ylc188    时间: 2010-9-9 00:33

你修的是否LG的?LG的压缩机是经常有发生这样的事。加F一定要慢。
作者: 润信家电    时间: 2010-9-9 04:06

好像应该先检漏吧!
作者: 蓝天电器    时间: 2010-9-10 06:32

我加氟都是在运行两个多小时以后看回气管是否有露水的
没有。接着加上一点再运行半个小时到一个小时再观察
有露水。运行一小时左右后封口
作者: 志明家电    时间: 2010-9-10 19:31

冷媒加多了,观察回气压力,不要太高。
作者: 许兰田    时间: 2010-9-10 19:56

现在的冰箱为防止液击,都把毛细管绕在回气管上来提升温度,是不应该结霜或露的,有露水就证明加多了,
还是用电子称定量加F比较准确
作者: 许兰田    时间: 2010-9-10 20:02

另外有一些虽然标的是134A,实际上是R12,一定要买真的
作者: xiaojin1    时间: 2010-9-12 14:31

用电子称定量加F.




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wc.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0