标题:
海信KFR-2308G内机无风
[打印本页]
作者:
邹智峰
时间:
2010-12-19 13:25
标题:
海信KFR-2308G内机无风
一台1匹海信KFR-2308G空调开机内机无风,外机制冷制热都正常,查内机电机正常,请教高手这种故障一般是哪里坏
作者:
qiouzhi
时间:
2010-12-19 14:07
电机没坏那就应该检查驱动电路了
作者:
朱维宾
时间:
2010-12-19 14:41
控制电路故障
作者:
kcj
时间:
2010-12-19 21:37
看压风机能能电吗,不能的话是控制板,能的话是风机
作者:
邹智峰
时间:
2010-12-19 22:37
内机电机内有3根电机绕组线还有3根阻值都在5M欧姆以上不知是什么东西,是不是它坏了
作者:
邹智峰
时间:
2010-12-19 23:01
短电机控制脚(给电机加220V电)电机能转,控制器型号为TLP3526,它与CPU相连,把与CPU相连这脚对地短路,风机能转
作者:
13013963877
时间:
2010-12-19 23:05
看看这个故障代码判断:
按动传感器切换键,会在室内机的显示面板显示故障代码,以利于调试和维修。空调器发生故障产生故障代码后,除非断电,故障代码不能清除。故障代码如下:(★:发光二极管常亮;☆:发光二极管闪亮)
故障名称
编号
发光二极管显示
高效
运行
定时
电源
室内温度传感器故障
1
☆
室内热交传感器故障
2
☆
室内热交防冻结
3
☆
☆
室内热交防过热
4
☆
瞬时停电
6
☆
☆
压机过电流
7
☆
☆
☆
风机堵转
8
☆
室内机E2PROM故障
13
☆
☆
☆
作者:
邹智峰
时间:
2010-12-19 23:24
又试了一下,现在是在制冷(现在是冬天)时风机能转但是压机不转,制热或其他方式下风机不转但压机转
作者:
ycmelt
时间:
2010-12-24 03:35
制热的时候,一般是外机先运行后内机才转的,一般都是外机开始运行后3-5分钟后内机风机才运行的`
作者:
邹智峰
时间:
2010-12-30 11:16
加氟后一彻正常
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wc.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0