Board logo

标题: 空调不制热 [打印本页]

作者: 精益家电维修    时间: 2010-12-19 13:48     标题: 空调不制热

修一台格力32空调制热差,拔了四通阀运行压力为0.35,制热时为0.9,是怎么回事?请教
作者: qiouzhi    时间: 2010-12-19 14:05

若四通阀没问题的话貌似缺F。
作者: 飞声制冷    时间: 2010-12-19 15:17

正常啊!
作者: 杨州    时间: 2010-12-19 19:20

正常檢查室內機的加熱管
作者: kcj    时间: 2010-12-19 21:35

再加些试下,不能好的话,就是压机坏了
作者: ytfdxr    时间: 2010-12-27 07:30

四通阀有问题
作者: 杨州    时间: 2010-12-27 13:18

正常檢查室內機的加熱管.还有清洗过网
作者: 任怀轩    时间: 2010-12-27 18:42

檢查室內機的加熱管.还有清洗过网
作者: 韩师傅    时间: 2010-12-27 21:04

你想30度吗?
作者: jinqilinzhilen    时间: 2010-12-27 21:33

“拔了四通阀运行压力为0.35,制热时为0.9,”  明显高压压力偏低,检查一下是不是系统有2次截流或四通阀串气,可以摸一下先导阀的四条毛细管的温度来判断;也或许就是压机串气了吧。 仅供参考——麒麟制冷
作者: 柳溪江    时间: 2010-12-29 00:08

看下蒸发器是否脏了,顺便再制热时测下电流看下是否正常。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wc.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0