Board logo

标题: 与家电关系不大,但是绝对要小心 [打印本页]

作者: 苦海明灯    时间: 2010-12-24 20:24     标题: 与家电关系不大,但是绝对要小心

本帖最后由 苦海明灯 于 2010-12-24 21:03 编辑



大家好,一个朋友家里没有电了,叫我去看看。我爬上楼顶就看到三根黄线,一根蓝线。
      第二根黄线与蓝线,就是他们家的电线,大家都看到了。于是我就按照常规的办法做啊,猜想那第2根黄线肯定是火线了,于是剥开他,再剥开蓝线[标号4的那根]。用表量,结果没有电压。于是断定是电力线路问题,应该是第2根黄线缺一相电压所致吧。于是把第三根黄线剥开,量他与蓝线的电压,结果是190伏。于是理所当然的把第二根黄线的接头线剪断,接到第3根,一会儿完工了。打开开关,朋友家里的灯亮了,电压190伏。我想就是电力公司修好了线路,我也不用管了,接哪一相线都一样嘛。朋友的母亲夸我,做事又快又好,真的是一个既讲义气又有能耐的朋友。
     后来我走了,电力公司果然修理线路了,但是电力公司修好线路送电以后,朋友家里的电压超高,灯泡都亮得发白了!!!!!幸好,朋友的母亲有用电常识,马上拉了电开关,并给我打了电话。我觉得很奇怪立即返回去查看。又爬上楼量电压,——350伏。变成两厢火线了,我傻眼了!!!!怎么会这样呢?难道电力公司接错线了。坐下来,抽了半只烟,终于想明白了。
     原来,那第2根黄色的不是火线,而是零线!那根蓝色的才是火线!【以前安装的人高错了】。     电力线路的故障肯定是蓝色火线那一路线掉在地上了,变成了零线,于是我先前测量的第3跟黄线与蓝线只有190伏,感觉就像是正常的线路电压,加上蓝色为零线的常识误导,于是习惯的认为没有问题,但是后来电力公司把蓝线从地下拿起来以后,第3跟黄线与蓝线都是火线了,于是有了350伏的高压。于是用表再量4根线的电压,果然如我的推测。于是把线路恢复到原状。电压正常了。但是很担心他们家的电器,逐一检查冰箱,热水器,等等,所幸,无一损坏,不幸中的大幸啊。
     我想如果不是朋友的母亲及时拉开关。会烧多少电器啊?如果是给人家宾馆接的线,要赔偿多少损失啊?想想都后怕。出现这样的错误我们跟谁去说理啊?所以为了同行们不再出现这样的错误,特地不厌其烦的吧详细过程告诉大家,免得给人家赔电器。
     希望坛里管理人员重视本文,也希望同行们仔细阅读。以绝后患。虽然本文与家电关系不大。
作者: 139139    时间: 2010-12-24 20:36

你那什么地方啊?电压也太低了
作者: 苦海明灯    时间: 2010-12-24 20:40

我们是湘西小县城的,有的地方才160伏,乡下更有140伏的,悲哀啊
作者: 许兰田    时间: 2010-12-24 20:48

既然是供电问题.就不应该动
作者: 诚实人    时间: 2010-12-24 20:49

带电敢作业危险呀,我们这不允许。
作者: 智强家维    时间: 2010-12-24 20:54

这种事情下会遇到了,不要动手了,让他找供电部门就行了,免得惹麻烦!
作者: 李兴领    时间: 2010-12-24 20:58

安装修理找电工。。。。。。。。。。。。
作者: 原野浪人    时间: 2010-12-24 21:04

不要太热心
作者: 苦海明灯    时间: 2010-12-24 21:05

呵呵,我就是发电部门的啊。再说了,那些线路一般都很简单,难道说别人找你修,你有钱不赚啊?
作者: 梦李子    时间: 2010-12-24 21:06

知其一不知其二,这个问题你小心了,你另一个问题你知道吗?小心了吗?你超越了操作范围!!
作者: WD40    时间: 2010-12-24 21:09

这是电表前的线路,是由供电部门负责维护的。
作者: 山西太行山    时间: 2010-12-24 21:20

供电部门接线不规范,建议家维人不要太热心。。。。。。。。。。
作者: 金虹家电维修    时间: 2010-12-24 21:33

电表之前是供电部门的事、应该报修、供电部门没捉你偷电就不错啦、
作者: 联丰    时间: 2010-12-24 21:34

一般习惯2或3是零线
作者: 客家人    时间: 2010-12-24 22:44

一句话就可以解决的问题
只要到隔壁去问一下:你家有电吗?
没电,
那就不会有后面所发生的事了。
所以有时动口比动手更容易解决问题
作者: 黄伟升    时间: 2010-12-29 21:01

这种事情下会遇到了,不要动手了,让他找供电部门就行了,免得惹麻烦
作者: 张培    时间: 2010-12-29 21:10

按常规外线的零线,就应是你所编号码为<=>的那根!
作者: 双楼中专    时间: 2010-12-30 12:44

光看线的颜色是会上当的,按照规定——应该是面对电源(来电)方向,左边第二根线为零线,其他三根是相线(火线)。如果是供电公司正规施工应该不会错。
作者: liujiqing    时间: 2010-12-30 13:10

楼主手伸太长了,不该出手别出手啊,况且你的操作很盲目,很不规范。
作者: 永春家电    时间: 2010-12-30 13:34

私自动供电线路    要是造成别的故障    电力公司还要追究责任
作者: 老猫同志    时间: 2010-12-30 13:38

烧了东西就麻烦了。下次不要自作主张啊!
作者: 于化龙    时间: 2011-1-2 08:30

想一想真是后怕啊,楼主胆子够大的。
作者: 三联电子    时间: 2011-1-6 11:13

这种事情下会遇到了,不要动手了,让他找供电部门就行了,免得惹麻烦
作者: 维修的    时间: 2011-1-8 19:17

这种事情下会遇到了,不要动手了,让他找供电部门就行了,免得mafan
作者: 春天阳光家维    时间: 2011-1-8 19:23

我这里的电工师傅也有搞错的,不过也好,每搞错一次,我都有生意。
作者: 王婉家维    时间: 2011-1-8 19:24

既然是供电问题.就不应该动。。。。。你也有点太。。。。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wc.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0