Board logo

标题: 求解:切换电容器接触器的工作原理。 [打印本页]

作者: 石磊科    时间: 2011-4-24 18:41     标题: 求解:切换电容器接触器的工作原理。

在低压无功功率电容补偿柜中,为什么不能用普通交流接触器?而要用切换电容器接触器?它的工作原理是什么?比如:CDC9-43和CJ19一43/11。这两种切换电容器接触器的工作原理-样吗?是否能够代换?                                                 敬请高手赐教!
作者: 拉灯噢    时间: 2011-4-24 20:33

无法代换,具体就不知道,可能电压或其他原因吧
作者: 天涯浪子    时间: 2011-4-24 21:32

本帖最后由 天涯浪子 于 2011-4-24 21:34 编辑
在低压无功功率电容补偿柜中,为什么不能用普通交流接触器?而要用切换电容器接触器?它的工作原理是什么?比如:CDC9-43和CJ19一43/11。这两种切换电容器接触器的工作原理-样吗?是否能够代换?                 ...
石磊科 发表于 2011-4-24 06:41 PM
切换电容器接触器内装有降压限流电阻。

当控制制回路通电后,接触器吸合,串入限流电阻线的上主触头先于下主触头接通,从而达到抑制涌流作用,完成后瞬间断开复位,其间下主触头进入正常工作,而断开回路时则由下主触头完成,各司其职,因限流电阻瞬间接入,所以不会造成长期的电力浪费和烧损电阻等现象。



作者: 石磊科    时间: 2011-4-24 22:47

谢谢3楼的回复。但不明白串入限流电阻线的上触点是如何在完成后瞬间断开的?靠的是什么样一种结构?另外我提到的两种电容接触器是否能够直接代换?再次谢谢您的答复!
作者: 天涯浪子    时间: 2011-4-24 23:51

谢谢3楼的回复。但不明白串入限流电阻线的上触点是如何在完成后瞬间断开的?靠的是什么样一种结构?另外我提到的两种电容接触器是否能够直接代换?再次谢谢您的答复!
石磊科 发表于 2011-4-24 10:47 PM
我的回复不一定能让你满意,请见谅:

1、如果你真有兴趣,不妨拆解一个接触器仔细研究研究,你很聪明,不难发现其中的奥秘所在

2、比较一下2种型号不同接触器的参数,参数相同或相近就能代换
作者: 石磊科    时间: 2011-4-25 01:52

我拆过一个CDC9一43的电阻线触头,不过没有深入研究,好象是里面有一块永磁铁,不赶确定,有时间我在验证一下。谢谢您的关照!
作者: 天涯浪子    时间: 2011-4-25 08:53

我拆过一个CDC9一43的电阻线触头,不过没有深入研究,好象是里面有一块永磁铁,不赶确定,有时间我在验证一下。谢谢您的关照!
石磊科 发表于 2011-4-25 01:52 AM
      

石总好学,难得。

希望你把心得、体会以及你的结论传上来让大家共享。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wc.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0