标题:
三菱1.5p空调故障求助
[打印本页]
作者:
长海家电
时间:
2011-6-16 13:36
标题:
三菱1.5p空调故障求助
我们维修一台三菱1.5匹的壁挂机,故障;只有调到27度开机可以工作50---60分钟,调到其它温度时一开机工作最多4---6分钟就保护了。只有黄色指示灯一闪一闪的。冷媒加的合适,主机也清洗的干干净净,求助师傅们指教,谢谢。
作者:
cxw7167
时间:
2011-6-16 13:45
那几个感温头查一下吧
作者:
xici88
时间:
2011-6-16 13:53
内机管温探头。。。不行再换室温探头。。。
作者:
蓝天电器
时间:
2011-6-16 18:59
楼上说的对
好好查查传感器吧
作者:
haoda
时间:
2011-6-17 13:31
传感器问题......................
作者:
莫所谓
时间:
2011-6-17 13:45
内机管温探头。。。不行再换室温探头。。。
xici88 发表于 2011-6-16 13:53
举手同意!!
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wc.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0