Board logo

标题: 此空调何原因 [打印本页]

作者: 甘当学徒    时间: 2011-9-3 14:56     标题: 此空调何原因

今天无聊查了下自己的空调,1.5P新飞的,是前段时间350元收的,压缩机卡缸。换了台日立的1.5压机。因为成色不错就自己装上用了。当时装时粗细管结露都很好,制冷也不错。刚才看到,运行后粗管结霜了。细管结露正常。原机额定电流5.4,我测了一下不到4A。测了下压力为3.5左右,但出风口温度很好,温度12度。自己的东西为了达到最佳效果,果断加氟,一直加到电流5.3,压力5.0。好嘛,粗管不结霜了,反而细管也不细露了,测出口温度14度。又果断放氟,降到电流4.5左右,压力4.1左右。测出口温度11度,最佳效果。细管还是不结露,但比高压时温度低了。老师们给解释一下这是什么原因。第一次碰到氟少了粗管出结霜情况。
作者: 甘当学徒    时间: 2011-9-3 15:00

刚又看了下,细管结了露了,现在电流为4.45,压力为4.1,制冷效果刚刚滴。但与标注电流确差1A左右,是何原故
作者: 高粱宏    时间: 2011-9-3 15:09

空调结露也和环境温度有关
作者: 甘当学徒    时间: 2011-9-3 15:15

我这里环境温度为27度,现在空调的情况是细管结露少,粗管结露大。查了半天也没查到环境温度多少度的情况下制冷状态不结露。
作者: ytfdxr    时间: 2011-9-3 15:31

明明没问题,瞎捣鼓
作者: 甘当学徒    时间: 2011-9-3 16:12

粗管结霜不化还叫没问题啊。。。。
作者: 陈辉家电    时间: 2011-9-3 21:07

风大不大啊,,好空调
作者: ycmelt    时间: 2011-9-4 20:44

高压传送问题,也就是节流毛细管在内机或者是在外机 。。
作者: ranzhongyuan    时间: 2011-9-4 21:23

内机进风口堵塞,电流、压机都是谁着环境温度的变化而变化。
作者: yuzhaobin    时间: 2011-9-4 23:39

粗管结酸的原因一般有1氟加多了,2是内风机的问题出风小了,3是内机太脏了。
作者: 漫步时空    时间: 2011-9-7 15:27

粗管结霜还有的原因是,毛细管装在内机的若少了雪种也会是粗管结霜。这个我遇上好多台机都是这样。
作者: 精於家電維修    时间: 2011-9-8 01:05

1:管路折扁
2:内机出风口过小
3:所换压缩机功率不对
作者: 小凡    时间: 2011-9-8 09:41

2种原因 一种是你安装是 低压管 压扁了  第二是 压机不匹配
作者: chunfa_123    时间: 2011-9-10 12:37

本来空调就没问题,原因是外界温度才27度,就无需开空调,此时运行电流、压力肯定比额定的要小,但制冷效果不会差。
作者: 古月维修    时间: 2011-9-14 10:04

内机的风循环量小了。
作者: 杨开雅    时间: 2011-9-14 13:17

明明没问题,瞎捣鼓




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wc.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0