返回列表 回复 发帖
应该首先排除水泵故障。
你的延时时间设置为多少秒?这个可能是主要原因!我帮助外单位处理过和你一样的故障,电机也是立式45KW,单独变压器供电。。。。。。。看看你是这个原因吗?
爱学习,爱电子,活到老,学到老。
“星启动电流是200A多,不下降”再加上“三相电流平衡,电机可以转,但是转速达不到额定转速”,凭这就说明是负载过重。原因或是水泵本身的问题,或是电机与水泵的联结不顺。当然是前一问题居多。至于你说查过机械没问题不知是咋样查?按你的介绍,什么线径呀压降呀都没问题,不必再怀疑。
我再说明一下,昨天晚间又实验了一下,水泵和电路肯定没有问题。因为此锅炉房是两台一样的水泵,从安装至今一直正常工作。我把另一台电机换装到此泵上,可以正常启动运转。启动时间是不到20秒,启动电流瞬间可以达到300A,马上下降到50A左右正常延时30秒,自动转为运转状态,电流为75A左右。我认为就是电机的故障,不明白的是为什么两台电机故障是一样的?联系水泵厂家,人家还不管了,因为货款已付了。今天我准备请锅炉厂和当地电业局有关人员到场,对此电机做一下技术鉴定。
根据你的描述,电机的故障是肯定的了,能鉴定一下最好。我们等结果
xiwen
建议你把时间调整到7~8秒试试!仅供参考。
爱学习,爱电子,活到老,学到老。
如果电机正常,就这有三个问题,
第一,星形启动时间不够,
第二,输出线路接错,所以是启动200.运转400
第三,触电毛了,接触不良
今天又耽误了一天工作,故障已经解决了!说出来能把大家气死!
今天上午把电机单独通电,能正常启动,空载电流是不到30A(角接)反复试机几次都正常,我在听电机噪音时偶尔发现电机转速好像高于正常值,于是就测了一下转速,结果是2998转!标牌上是Y225M-4;应该是空载转速是接近1500转,水泵标牌上是1480转,转速高了一倍,功率应该增加4倍才能拉动这台水泵。告诉厂家,厂家还说这是不可能的,中午时分,我们把电机拆开了,把内部线圈结构拍了照片,传到水泵厂,这才服了气,又发来一台电机,我们装上以后,试车一切正常!
这个故障开始我就是判断失误,第一台电机拆下来时就应该接电测一下转速,真没想到电机厂能犯这么多的错误!
三相电流平衡,电机可以转,但是转速达不到额定转速,没有不正常噪音。

今天厂家来了一个技术人员,带来一台一样的电机,安装到水泵上以后故障与第一台电机一样。


这都是你说的,我难理解的是:1500转跟3000转的差别很大,难道你没有感觉到的吗?
每次遇到装B的人,哥都是默默的低头,不是哥修养好,哥是在找砖头!
引用;我看过你的帖子,你说(安装到水泵上以后故障与第一台电机一样)应该是水泵上的故障,负载过重引起


   我同意这个观点
返回列表